Автор Тема: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)  (Прочитано 29963 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Добрый день.
В очередной раз столкнулись с недоработками программного обеспечения Дельта.

При попытке использовать аварийный останов по времени (7-20) ПЧ С2000 22кВт останавливается по данному времени (Decel Time 2 = 1 сек) где-то в 90% случаев. В оставшихся 10% (соотношение может быть другое) использует стандартное (Decel Time 1 = 60сек).
То есть данную функцию (очень нужную) использовать невозможно.
Эти результаты были получены на 2-х ПЧ 22кВт (прошивка 1.00 и прошивка 1.01)

На частотном приводе 11кВт (прошивка 1.00) данная функция (при тех же настройках) работает корректно.

Параметры ПЧ следующие:
MI1 параметр
02-01 = 18: Emergency stop (Pr.07-20) или 10: EF Input (Pr.07-20) пробовали и то и другое.
Параметры времени останова:
01-13 Decel Time 1 = 60 сек
01-15 Decel Time 2 = 1 сек
Параметр
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection = 2: By deceleration Time 2

Что делать? Так как данная функция стандартная и во многих приложениях без нее не обойтись.
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 11:02:49 am от TEH3OP »

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #1 : 04.09.2012, 12:38:18 pm »
Еще не разбирался с аварийным остановом и как он реализован, но с общих позиций -тормозные резисторы использовали?

Энергии нужно куда-то деваться, рекуперации, насколько мне известно в C2000 нет...

Без резисторов частотник либо останавливается по перенапряжению в звене постоянного тока, либо тормозит, как может, не укладываясь во времена , в зависимости от настроек.
« Последнее редактирование: 05.09.2012, 02:44:02 am от admin »

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #2 : 05.09.2012, 03:08:28 am »
Про тормозные резисторы мы знаем.

Данная ситуация описана на холостом ходу, без подключения двигателя. Время то 1 сек, то 60 сек.

Сброс в заводские уставки пробовали - не помогает.

В первом посте я ошибся данная ситуация возникает только на прошивке 1.01, в 22кВт (1.00) проверить сейчас нет возможности.
Прошивка 1.00 11кВт все работает корректно. Что делать?
« Последнее редактирование: 05.09.2012, 03:21:00 am от TEH3OP »

Igor

  • Global Moderator
  • Прохожий
  • *****
  • Сообщений: 49
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #3 : 05.09.2012, 04:10:54 am »
Не понял - как без подключения двигателя? Может нагрузки? Движок 22 квт обладает бОльшим моментом инерции и не может остановиться без тормозного резистора за 1 сек.

Это в качестве предположения конечно...

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #4 : 06.09.2012, 03:21:17 am »
Не понял - как без подключения двигателя? Может нагрузки? Движок 22 квт обладает бОльшим моментом инерции и не может остановиться без тормозного резистора за 1 сек.

Это в качестве предположения конечно...

На выход двигатель не подключен. Запускаем ПЧ в режиме тестирования.
Контролируем выходную частоту по панели на ПЧ.
Задача - чтобы команда Аварийного останова ВСЕГДА отрабатывала по времени торожения заданному через параметр 7-20.

В реальности производим запуск ПЧ (двигатель не подключен), потом подаем комманду аварийного останова на вход.
Наблюдаем снижение частоты и останов за время 7-20 (останавливается за 1 сек). После нескольких запусков вдруг без определенной зависимости при тех же операциях ПЧ снижает частоту за 60 сек (базовое время).

ПЧ 11 Квт, который стоит рядом (двигатель тоже не подключен) в той же ситуации, ВСЕГДА отрабатывает по заданному времени 1 сек.
« Последнее редактирование: 06.09.2012, 03:31:38 am от TEH3OP »

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #5 : 06.09.2012, 03:40:50 am »
Дайте пожалуйста прямой адрес поддержки (можно англоязычной). С которой реально можно общаться.

И конечно необходима возможность самостоятельной перепрошивки. Т.к. пересылать 6 ПЧ 22 кВт это крайне затратно и нас ограничивает время (через 2 недели уже надо ставить их на объект)

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #6 : 06.09.2012, 10:54:04 am »
Кстати скоро в Одессе (12-14 сентября) выставка ЭЛЕКТРОНИКА И ЭНЕРГЕТИКА 2012. Есть ли ваши представители на данной выставке? С ними можно пообщаться?

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #7 : 12.09.2012, 04:10:52 am »
А в ответ тишина ...

Еще одна ложка дегтя в бочку с медом. ПИД регулятор С2000 работает не корректно: Пропорциональный задается не в процентах а в абсолютных единицах, поэтому для регулирования приходится использовать доли процента. Интегральную составляющую для динамических задач настроить невозможно.

Теперь ложка меда в бочку с дегтем :).

Серия С2000, обладает быстрым контроллером на котором мы обходим ущербные функции данного привода.

Так например пришлось писать ПИД регулятор, который правильно работает. И проблема исчезла.

P.S. очень хочется чтобы функции работали как заявлено в инструкции :). Поэтому ждем анонса новых прошивок.

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
« Ответ #8 : 14.09.2012, 01:18:04 pm »
Ну с ПИД-ами в сериях С2000 и CP2000 действительно чудеса. Так как продукция поступает к нам морем, то частотники, которые Вы получили скорее всего весенние, если не зимние.

Я знаю про проблему с ПИД в серии CP2000 и знаю, что только сейчас ее решили. По поводу C2000 нужно уточнять. Хотя два привода собраны на одной и той же аппаратной платформе, поэтому уверен, там так-же не все гладко.

Привод с уже правильной прошивкой к нам поступит наверное только в начале следующего года. Поэтому единственный способ решения проблемы - опять таки перепрошивка. В соседней ветке я оставлял ссылочку на прямую форму для общения с нашим сервисным центром, что бы исключить искажение информации. Это www.rts.ua/rus/service