Автор Тема: Программирование панели С2000  (Прочитано 63998 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Добрый день.

Возник вопрос можно ли панель KPC-CC01 (ПЧ С2000), запрограммировать через подключение к ПЧ по RS-485 (через ТР-едитор)?

Про программирование панели через специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) мы знаем, ждем поставки.


Еще вопрос: в пункте панели PC Link, есть два подпункта: 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. В инструкции этих параметров нет.
Интересно что значит параметр 2 - VFDsoft? (Сама программа VFDsoft работает с частотником без установки любого из этих параметров).
« Последнее редактирование: 13.01.2012, 07:54:30 am от TEH3OP »

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #1 : 13.01.2012, 09:10:59 am »
Добрый день.

Возник вопрос можно ли панель KPC-CC01 (ПЧ С2000), запрограммировать через подключение к ПЧ по RS-485 (через ТР-едитор)?

Про программирование панели через специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) мы знаем, ждем поставки.


Еще вопрос: в пункте панели PC Link, есть два подпункта: 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. В инструкции этих параметров нет.
Интересно что значит параметр 2 - VFDsoft? (Сама программа VFDsoft работает с частотником без установки любого из этих параметров).

в мануале четко написано, что панель можно программировать с помощью TPeditor
специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530)  - это обычный конвертер в RS-485
на выходе у него нет питания, т.е. просто подключить панель KPC-CC01 к нему не получится, поэтому по логике и согласно руководства, PC подключается к штатному порту частотника (с помощью этого конвертера и любого другого, например Adam -4520 )

по поводу пунктов 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. опять же по логике идет выбор роли коммуникационного порта - либо активируется связь с панелью (для программирования TPe), по умолчанию видимо действует VFDsoft поэтому программа и видит частотник,  а что  Vfdsoft видит частотник даже при установленной "TPE-editor"?
задам вопрос разработчикам...

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #2 : 13.01.2012, 09:50:06 am »
Цитировать
в мануале четко написано, что панель можно программировать с помощью TPeditor
специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530)  - это обычный конвертер в RS-485
на выходе у него нет питания, т.е. просто подключить панель KPC-CC01 к нему не получится

В мануале четко написано:
Power supply : No external power is needed

PIN
Description
1 Reserved | 5 SG+
2 Reserved | 6 GND
3 GND       | 7 Reserved
4 SG-         | 8 +9V

Страница 7-45, 7-46 нового руководства.

Поэтому источник на +9В, должен уже быть встроен в данный переходник

Цитировать
PC подключается к штатному порту частотника

Вы пробовали? И есть опыт успешного программирования панели через штатный порт частотника?

Мы пробовали, и у нас не вышло.

Программирование контроллера без проблем, работа с ВФД-софтом тоже. А программирование панели так не работает.
« Последнее редактирование: 13.01.2012, 10:18:50 am от TEH3OP »

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #3 : 13.01.2012, 10:04:21 am »
Цитировать
по умолчанию видимо действует VFDsoft

При выборе данного пункта также включается ожидание коммуникации: PC-link waiting ...

Чего он ждет? Связь с VFDsoft работает без этого.
« Последнее редактирование: 13.01.2012, 10:07:48 am от TEH3OP »

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #4 : 13.01.2012, 10:40:49 am »
Цитировать
по умолчанию видимо действует VFDsoft

При выборе данного пункта также включается ожидание коммуникации: PC-link waiting ...

Чего он ждет? Связь с VFDsoft работает без этого.
думаю что все делали по руководству,..но все таки "The function of PC Link is to establish a connection with computer to download the page for user defined editing. After enter to PC Link page,
check if the connection of KPC-CC01 and computer is successfully establish,
then press enter to go to next page and wait for communication response. "
после нажатия enter в режиме ожидания что происходит ?(когда выбрано Tpeditor и запущен софт TPe)

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #5 : 13.01.2012, 10:53:39 am »
Цитировать
после нажатия enter в режиме ожидания что происходит ?(когда выбрано Tpeditor и запущен софт TPe)

Да ничего не происходит, и в компьютере висит окошко ожидания, и в частотнике.

Все таки у вас есть опыт успешного программирования панели через подключение RS-485 частотника? Если есть, то именно этим образом?

Если ответ да. То будем искать причины у себя.

Если ответ нет, повторю: мы пробовали (не раз) и ничего не получилось. Только поэтому заказали конвертор.

P.S. у нас есть неплохой опыт работы с TP-editor-ом, и программирования панелей Дельта (в частности панели TP-08).
« Последнее редактирование: 13.01.2012, 10:57:33 am от TEH3OP »

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #6 : 25.01.2012, 11:42:24 am »
производитель подтвердил, что панель эту можно программировать только через выделенное подключение от USB конвертера  IFD6530

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #7 : 01.02.2012, 06:32:48 am »
Разобрались мы с программированием панели (добавили к RS-485 источник питания 9В), т.к. вместо 6530 нам прислали 6500 :(.

Печально, что некоторые возможности ТПЕ-едитора, такие как возможность создания нескольких страниц, не реализованы в панели (хотя разрешены в редакторе). Есть какая нибудь информация о реализации данных вещей в будущем?

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #8 : 01.02.2012, 02:12:40 pm »
да, есть информация что функциональность в процессе доработки, в частности, в руководстве говорится что поле ввода пока не поддерживается, тогда как в ответ на запрос ответили что например
Keypad Firmware 9.021 (это зависит не от версии частотника , а от версии панели). уже позволяет делать поле ввода данных, думаю то же и с несколькими экранами

чтобы увидеть ревизию, надо при включении удерживать нажатой стрелку " вверх" на панели

 

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #9 : 02.02.2012, 04:12:43 am »
Посмотрели наша панель 1.011 3041

Поле ввода поддерживается, несколько экранов нет

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #10 : 03.02.2012, 10:37:42 am »
говорят, должно работать...см. прилагаемые файлы

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #11 : 06.02.2012, 04:31:34 am »
Такие проекты мы и сами создавали. Они компилируются, загружаются. Но не работают.

Даже начальный (нулевой) экран не грузится (просто чистый экран). Работает только Boot page, в момент загрузки панели.

Причем, если проект содержит только один экран и добавляется команда Page Jump, то проект сразу перестает работать. Такая же ситуация при создании перехода по меткам, либо по значениям регистров ПЧ.

При удалении всех команд переходов по экранам, загружается только первый (нулевой) экран, и проект работает нормально, но возможности переходов по экранам соответственно отсутствуют.
« Последнее редактирование: 06.02.2012, 06:41:17 am от TEH3OP »

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #12 : 24.02.2012, 12:29:43 pm »
с таким номером firmware панель действительно не поддерживает данную функциональность. рассмотрите вариант поменять панель с более нового привода "С", может кому-та данная функциональность не нужна.....

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #13 : 21.03.2012, 10:59:27 am »
Добрый день.

Возникли следующие вопросы по поводу панели:
1. Проект панели позволяет обращаться к любому параметру ПЧ, как вывести в проекте текущую и заданную частоту? Обращение по адресам 2102Н (задание), 2103Н (выходная частота) выводит нули.
2. Все значения выводятся уже с учетом разрядности (точки) независимо от задания в проекте (игнорируя тип переменной), можно ли это изменить?

Единственным вариантом оказалось читать данные сведения из PLC ПЧ, по адресам D1020 (текущая частота), и D1100, но для этого обязательно необходимо включать PLC, и выводятся они в разных форматах: текущая частота в виде 50.00, а заданная в виде 5000, и это не настраивается (об этом второй вопрос).
« Последнее редактирование: 21.03.2012, 11:08:58 am от TEH3OP »

dinkata

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 11
Re: Программирование панели С2000
« Ответ #14 : 25.11.2012, 04:53:39 am »
Добрьй день ,скажите пожалуйста в конце концов можно запрограмироват свои екранов ,кроме заводские в KPC-CC01  (  у меня панел KPC-CC01  F101H00    GB12668.3    KPCCC016W1171109 ).Можно запис/чтения  D ;C ; M  внутреного ПЛК?
 Все таки сделали переход между екранов ?Надо ли сначале вьйгрузит заводская програма и редактироват ее или просто можно добавлят екранов с свои функции ?
« Последнее редактирование: 25.11.2012, 04:58:24 am от dinkata »