Форум по преобразователям частоты
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Появился F.A.Q. в Техническом форуме
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Форум по преобразователям частоты (ПЧ)
»
Частотники
»
Технический форум
(Модератор:
Роман
) »
Тема:
Проблема с частотником VFD-F 30кВт
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Вниз
Автор
Тема: Проблема с частотником VFD-F 30кВт (Прочитано 21500 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Alexey.Vas
Прохожий
Сообщений: 4
Проблема с частотником VFD-F 30кВт
«
:
05.11.2011, 12:30:49 pm »
Параметры 07-00, 07-01 доступные только для чтения стоят 00 и 1,6 соответственно, парам. 01-02 неставится выше 255,0 вольт. Что делать?? Ремонтировать??
Записан
admin
Administrator
Специалист
Сообщений: 161
Re: Проблема с частотником VFD-F 30кВт
«
Ответ #1 :
05.11.2011, 03:12:12 pm »
Для начала дать точное название модели привода (их на 30 кВт два варианта).
Записан
Alexey.Vas
Прохожий
Сообщений: 4
Re: Проблема с частотником VFD-F 30кВт
«
Ответ #2 :
05.11.2011, 03:14:50 pm »
VFD300F43A
Записан
admin
Administrator
Специалист
Сообщений: 161
Re: Проблема с частотником VFD-F 30кВт
«
Ответ #3 :
05.11.2011, 03:29:15 pm »
выполните сначала сброс, потом попробуйте опять. 1-02 должен меняться до 510 вольт.
Записан
Alexey.Vas
Прохожий
Сообщений: 4
Re: Проблема с частотником VFD-F 30кВт
«
Ответ #4 :
05.11.2011, 03:37:06 pm »
сброс на заводские настройки делали и питание снимали с частотника, не помогает ничего. почему параметр 07-00 стоит 00 и парам 07-01 встал 1,6
Записан
admin
Administrator
Специалист
Сообщений: 161
Re: Проблема с частотником VFD-F 30кВт
«
Ответ #5 :
05.11.2011, 04:15:20 pm »
вряд ли мы поможем заочно. В лабораторию бы его.
Записан
Alexey.Vas
Прохожий
Сообщений: 4
Re: Проблема с частотником VFD-F 30кВт
«
Ответ #6 :
05.11.2011, 04:34:48 pm »
Всеравно спасибо за ответ! Решили отправим его в ремонт, жаль нового в запасе нет. Данным ЧП управлял минитерм 400 он начал глючить в автоматике. Может быть вышел из строя потому что работает без тормозного модуля, если минитерм начал в больших пределах менять выходной сигнал от 0 до 5 мА то и частотник начал резко изменять скорость и типа хана ему. (мои догадки)