Автор Тема: Emotron fdu запускается с 50гц!?  (Прочитано 29655 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ромсон

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 1
Emotron fdu запускается с 50гц!?
« : 18.03.2010, 02:57:25 am »
Подскажите пожалуйста по этому частотнику. Он включается в работу с 50гц и далее по уменьшению до 15 гц и начинает регулироваться. Раньше он стартовал от 0 гц и до 15гц. Частотник у меня стоит на ГВС и повышает давление артезианской воды через теплообменник точнее поддерживает на заданном уровне благодаря датчику давления КРТ и задатчику на частотнике.Он при таком старте иногда уходит в аварию.Инструкцию всю перерыл но так и не нашел как сделать так чтобы он разгонялся от 0гц.

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: Emotron fdu запускается с 50гц!?
« Ответ #1 : 18.03.2010, 05:57:27 am »
Рыться в документации по Эмотрону не будем, но по опыту скажу - такие проблемы (старт с аварией) случаются при сбойном датчике давления, или при сухом ходе, если Эмотрон его отслеживает (Дельта отслеживает и действительно даст аварию, если сухой ход).
« Последнее редактирование: 21.03.2010, 06:34:09 am от admin »