Автор Тема: Аварийная остановка ПЧ (EF)  (Прочитано 23301 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Аварийная остановка ПЧ (EF)
« : 29.04.2016, 09:26:32 am »
Добрый день. Прошивка ПЧ 1.20 и 1.21.

Возникла ситуация: ПЧ должен останавливаться двумя способами:
1. Снятие сигнала с FWD - останавливается за 1 мин.
2. Подача сигнала на вход - останавливается за 10 сек (аварийный останов). При этом сигнал разрешения FWD естественно тоже снимается.

Сигнал аварийной остановки запрограммировали на MI 1 :

02-01 : Multi-function Input Command 1 (MI1) -> 18: Emergency stop (Pr.07-20)
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection -> 2: By deceleration Time 2

Получаем: когда в работе нажимаем MI1 (Авария) привод начинает останавливаться By deceleration Time 2.
Но, если привод уже останавливается (60 сек) он начисто игнорирует все наши нажатия, хотя ситуация по сути аварийная.

Если запрограммировать :

02-01 : Multi-function Input Command 1 (MI1) ->  10: EF Input (Pr.07-20)
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection -> 2: By deceleration Time 2

то при нажатии MI1, возникает авария (EF), привод останавливается по Time 2, но если отпустить MI1 привод возвращается на обычное время торможения Time1, хотя ошибка EF продолжает показываться на экране.

По моему это серьезная ошибка в ПО ПЧ.


admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #1 : 03.05.2016, 03:36:28 pm »
По поводу первой ситуации -  Вы правы - нужно, что бы привод останавливался аварийно, даже если он уже находится в режиме нормального останова. Сообщим конечно Дельте. По второй ситуации - можно спорить. Ведь сигнал аварийной ситуации уже снялся, поэтому привод переходит в нормальный режим. Иначе должен тормозить от любой помехи на входе...То, что не снимается индикация аварии - логично, хуже было бы, если бы наоборот - авария были пропала, а об этом можно узнать, только залезши в журнал ошибок...

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #2 : 04.05.2016, 03:31:00 am »
Ведь сигнал аварийной ситуации уже снялся, поэтому привод переходит в нормальный режим. Иначе должен тормозить от любой помехи на входе...

Он и тормозит, "от любой помехи на входе".
Поскольку когда сигнал EF пришел он уже в любом случае остановится, но время по чему-то возвращается на обычное, вот это неправильно (пока ошибка не снята должно быть время остановки по ошибке).

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #3 : 04.05.2016, 06:44:22 am »
Теперь ясно. Попробуем проверить у себя....

Sergey

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #4 : 04.05.2016, 09:58:34 am »
Добрый день, пожалуйста, считайте с помощью DOPSoft  и выложите полную таблицу параметров с данного частотного преобразователя.

Sergey

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #5 : 04.05.2016, 10:14:23 am »
Прошу прощения,описка, VFDSoft!

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #6 : 06.05.2016, 11:27:15 am »
Добрый день, это получится уже после 9 мая

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #7 : 11.05.2016, 03:19:08 am »
Добрый день.

Вот файл параметров.

Версия прошивки 2.0, но проблема осталась: если привод уже останавливается он полностью игнорирует нажатие на аварийный стоп:
18 Emergency Stop (07-20) When the contact of this function is ON, the drive will ramp to stop by Pr.07-20 setting.

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
« Ответ #8 : 12.05.2016, 03:19:01 pm »
Спасибо большое за замечание. Подтвердилось.

"We are also seeing this issue in our laboratory, thank you for reporting it. It will be fixed in the next firmware release"