Автор Тема: ПЧ С2000 связь RS485  (Прочитано 23156 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Стас

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 5
ПЧ С2000 связь RS485
« : 18.01.2016, 02:35:08 pm »
Имеются 4 пч с2000, связь между HMI, и С2000х4 по RS485. Управление(пуск, стоп) - дискретные входы, задание частоты через RS485 (требуется синхронизация по частотам) Проблема такая: из 4 пч только в двух сохраняется требуемая частота, остальные две - сбрасывают частоту при включении/выключении питания. Пожалуйста пните куда рыть :-[.

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #1 : 18.01.2016, 03:00:30 pm »
Не знаю точно, как себя ведет С2000, но, например серия E вообще выдает ошибку связи, если значение частоты , переданное по MODBUS меньше минимальной выходной частоты или больше максимальной, заданной в соответсвтующих регистрах.

Стас

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 5
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #2 : 18.01.2016, 04:23:09 pm »
Это само собой - нижняя и верхняя граница в большинстве случаев стоит заводская уставка 0-60Гц. в с2000 от 0 до 600Гц. По модбасу задаю все нормально. При повторном включении пч вместо заданной частоты одни нули

Стас

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 5
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #3 : 19.01.2016, 05:18:29 am »
Все таки нашел грабли неужели все дело в ПО С2000?! В частотниках где сохраняется частота версия ПО - 1.20, в частотниках где не сохраняется частота версия 1.12. Блин где взять Update firmware?

Igor

  • Global Moderator
  • Прохожий
  • *****
  • Сообщений: 49
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #4 : 19.01.2016, 09:47:36 am »
Не успел задать вопрос про прошивку ). Высылайте к нам в сервисный центр, перешьем бесплатно, если дело в прошивке. Но нужно уточнить. Вы бы переставили местами частотники, что бы отсечь 100% глюк в программе. Мы пока уточним у Дельты. Но перешить - без проблем
« Последнее редактирование: 19.01.2016, 09:49:23 am от admin »

Стас

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 5
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #5 : 19.01.2016, 11:42:58 am »
Переставлял местами частотники по RS485 положительных результатов не дало, зато по дискретным входам заданные частоты сохраняются при вкл/откл питании. Появилась уверенность - это глюк частотника :)

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #6 : 19.01.2016, 12:41:07 pm »
Да подтвердилось. Почему-то довольно древняя прошивка у вас в 2-х частотниках. См аттачмент
« Последнее редактирование: 19.01.2016, 12:44:04 pm от admin »

Стас

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 5
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #7 : 19.01.2016, 01:12:04 pm »
Какой я молодец угадал проблему;D. Куда то везти частотники в сервисный центр - поздно. Завтра запуск линии. Пока временное задание частоты с панели. Все началось с того, что старое оборудование служил верой и правдой почти 20 лет после этого начались глюки HMI DVP и 4-х частотников (из 4-х частотников старых умерли только 1). Была поставлена задача заменить весь пульт (время на сборку пульта 1 неделя уложился раньше времени). Однако время на пусконаладку не дали только на монтаж пульта :(. Завтра время покажет 8)

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: ПЧ С2000 связь RS485
« Ответ #8 : 19.01.2016, 02:08:56 pm »
Ну 20 лет - это срок ). У вас там кто-то из партнеров Стоика должен быть под боком где-то. Они помогут. В принципе нужн ноутбук и интернет а так же, возможно адаптер для перешивки. В принципе можно и на месте решить перешивку при большом обоюдном желании.

Удачи !