Частотные преобразователи (ПЧ) VFD серии B с версией прошивки 4.08 и более могут работать с частотами до 2000 Гц.
Версию прошивки можно посмотреть в параметре Pr00-06 или прочесть на этикетке непосредственно на ПЧ или на этикетке упаковки.
Для перевода в высокоскоростной режим необходимо установить параметры ПЧ в следующей последовательности:
1.Установите Pr00-00 = 47721
2.Установите Pr00-02 = 2 (для прошивки 4.10 или 4.11)
3.Pr12-100 = 0 (Pr12-100 показано на дисплее как PR12-A0) (для прошивки 4.10 или 4.11)
4.Установите Pr00-02 = 9 (не обязательно, но рекомендуется)
После установки высокоскоростного режима в параметре
Pr01-00 (Fmax) будет установлено значение 600.0
Но при этом будет иметься возможность установки частоты с пульта или другим выбранным способом до 2000 Гц.
При необходимости можно вернуть ПЧ в нормальный режим.
Для этого:
1.Установите Pr00-00 = 33582
2.Установите Pr00-02 = 9 (для 50 Гц)