Автор Тема: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS  (Прочитано 34543 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

tiptop_a

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
 Добрый день,
 имеется новое оборудование, на котором установлены два совершенно одинаковых привода ASD-A 3023AB, к которым подключены
сервомтоторы  ECMA-E 31830PS.
После запуска оборудования обнаружилось странное явление, один мотор после 2х часов работы слегка тёплый, а другой греется сильно, нагревая подключенный к нему редуктор так, что из редуктора выплавляется консистентная смазка. Привод ошибок не выдаёт. Думали редуктор неисправен,  отсоединили мотор, запустили его в холостую, без нагрузки, греется. Поменяли привода местами всё равно греется тот же мотор.
Достаточно таких проверок, чтоб констатировать замену  мотора?
Есть ли в приводе диагностика , чтоб проверить на исправность двигатель или может есть софт для проверки двигателя?
Спасибо.

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #1 : 16.02.2013, 08:23:15 am »
Добрый день !
В зависимости от блока управления можно посмотреть реальный ток и реальный момент двигателя и сравнить .Хотя в AB этой функции может и не быть - это  старая серия и не рекомендована для новых применений.        Посмотрите сами мануал здесь:  http://www.rts.ua/rus/catshop/737/0/23768/

Похоже на межвитковое, хотя до сих пор ни разу не встречали. Хотя все происходит в первый раз. Попробуйте измерить ток пофазно на холостом ходу. Не должен отличаться более, чем на 5%.

Оборудование пришло из Китая? В континентальном Китае очень много подделок и частотников и серво Delta, зато по удивительным ценам

tiptop_a

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #2 : 20.02.2013, 11:25:50 am »
Здравствуйте,
спасибо за ссылку, изучаю...
 Оборудование  из Китая , новое, всё в иероглифах, описания нет. Греется градусов до 50 , на холостом ходу, принято решение оставить пока как есть, если сдохнет , будем заказывать у вас ). Возможно не правильно (оптимально) настроены приводы.
 Вопрос по программе ASDA_soft, есть для неё описание не на китайском, как с ней работать. Я так понимаю, установить на комп, подключить по usb к приводу  и можно делать диагностику и мониторинг работы привода и двигателя? По ссылке пдф на китайском .
Спасибо




Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #3 : 22.02.2013, 01:09:31 pm »
если бы приводы были настроены неправильно, то при смене моторов грелся бы другой мотор. Описание программы ASDA_soft есть на английском внутри ее самой.
вот ссылка на архив с инсталляцией - https://dl.dropbox.com/u/85317326/ASDA_Soft%20V4.07.03%20Install%20Edition.rar

она умеет имитировать все входы управления программно, можно покрутить вручную, и есть там функция вирт. осциллографа DataScope можно ей понаблюдать что происходит

{ у вас есть понижающий трансформатор? так как усилитель от 3ф х 230В работает }

tiptop_a

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #4 : 26.02.2013, 07:10:28 am »
Вот, про понижающий трансформатор хотел спросить,
дело в том, что , китайцы устанавливают "электронный " трансформатор, это такая небольшая коробочка, которая из 3х фаз 380 вольт, делает 3 фазы 220 вольт.
 Я измерил напряжения на фазах привода, во время работы , у меня получился перекос 100-220-340 примерно так.
Но есть такое же оборудование, оно с таким же перекосом и на таких же приводах уже год нормально отпахало. Правда коробочка другой фирмы.
Думал коробочка не исправна, кинул ей в нагрузку три лампы киловаттные, по одной на фазу, всё нормально 220-220-220.
С уважением, Андрей

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #5 : 26.02.2013, 08:36:32 am »
а токи вы все таки меряли на двух системах? тепло ж от тока появляется ....
на усилителях параметр 01-37 значение инерции определённое при автотестировании какое?

tiptop_a

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #6 : 12.03.2013, 05:43:56 pm »
Всё, механики разобрались, с электроникой всё ок.
Подшипник в редукторе кривой, грел вал..
Ещё раз спасибо.

Igor

  • Global Moderator
  • Прохожий
  • *****
  • Сообщений: 49
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #7 : 12.03.2013, 07:24:03 pm »
Спасибо что сообщили!

tiptop_a

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #8 : 05.06.2013, 07:10:08 am »
Здравствуйте,
  Вопрос по программе ASDA_soft, точнее о подключении частотника к ноутбуку у которого нет сом порта.
Зато есть ieee 1394.
Есть ли возможность использовать порт 1394 для связи или как правильно подключить в таком случае?

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #9 : 05.06.2013, 09:05:25 am »
на серво-усилителе нет порта 1394, просто разъем похож на него. исплользуйте USB прямо с ноутбука

tiptop_a

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #10 : 05.06.2013, 09:42:26 am »
А где взять такой кабель или нужно  самому паять?

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #11 : 05.06.2013, 09:48:51 am »
кабель USB - как от принтера, в магазине.

кабель 1394 тоже в комп. магазине , с обратной стороны надо прикрутить 232 разъем и собрать по схеме. хотя у дельты продаются и готовые

tiptop_a

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #12 : 05.06.2013, 11:57:19 am »
 То есть, есть в продаже принтерный кабель , на одном конце которого USB штекер, а на другом IEEE1394, так?
 Про 232 самому приделать понятно,читал в инструкции, вот только в компе нет RS232 входа.
Я когда программу ставил, инсталятор  сразу же поставил какой-то программный эмулятор, определил его как  COM4, я так понял это чтоб через  USB на прямую, без согласующих коробочек подключатся?

Евгений Мозоляк

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 93
Re: Греется сервомтотор ECMA-E 31830PS
« Ответ #13 : 05.06.2013, 02:07:01 pm »
кабель USB для принтера, это кабель USB для  принтера , с одной стороны разъем типа А, с другой B.
да, можно работать напрямую.

просто в других сериях нет USB и для них приходтся использовать такие же переходники, котороыми потом можно и А2 программировать.