Используем VFD-B 1.5 кВт, двигатель асинхронный 0.55 кВт. В вольт-частотном режиме ниже 10 Гц, в векторном ниже 7 Гц появляются рывки. Без частотника двигатель работает с нагрузкой нормально.
При покупке платы и подключении энкодера 1024 имп к двигателю получим момент, как в рекламе ниже?
VFD-B
При векторном управлении: - диапазон регулировки скорости вращения в пределах 1:50 при M-const; - в разомкнутой системе (без датчика обратной связи по скорости) точность поддержания скорости - в пределах + 1% при изменении момента нагрузки до 90% от номинального; - в замкнутой системе (с датчиком обратной связи по скорости) точность поддержания скорости - в пределах + 0.05% при изменении момента нагрузки до 90% от номинального; - обеспечивается 150% номинального момента, начиная с Fвых = 1Гц).
Или можно обойтись покупкой VFD-C и работать в бездатчиковом режиме? Стартовый момент: до 150% на 0.5Гц (без обратной связи)