Спасибо за совет, но это как бы не первый пуск. И не первый преобразователь который работает. Более 15 лет налаживаю и запускаю. И работают как не странно....Но все равно спасибо. Забыли только выйти и зайти, и с бубном попрыгать...Ответ Ваш ничем не помог. К сожалению.
62
Технический форум / Re: Свежий выпуск новостей от Delta Electroncis
« Последний ответ от admin 10.11.2017, 09:54:57 am »
Предлагаем вашему вниманию ноябрьский выпуск новостей Delta Electronics на английском языке
63
Для успешного первого пуска ПЧ серии С2000 произведите следующие действия.
Скачайте манаул с сайта производителя по ссылке: http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060101/Manual/DELTA_IA-MDS_VFD-C2000_UM_EN_20160314.pdf
Просмотрите его.
Подсоедините к ПЧ только вводный кабель питания 380В через автоматический выключатель номиналом указанным в мануале для мощности Вашего ПЧ (стр. 7-5 мануала).
Проверте цепи заземления.
Все остальные внешние цепи управления отсоедините во избежания ошибок.
Проверьте наличие двух заводскихперемычек замыкающих между собой SCM1, SCM2, DCM и STO1, STO2, +24V (см. стр. 6-4 мануала).
Включите ПЧ.
Произведите сброс ПЧ на заводские настройки для 50Гц. Для этого в параметр 00-02 запишите значение 9.
Внесите параметры двигателя, указанные на его шильдике.
Номинальная частота двигателя,Гц (параметр 01-01)
Номинальное напряжение двигателя, В (параметр 01-02)
Номинальный ток двигателя, А (параметр 05-01)
Номинальная мощность двигателя, кВт (параметр 05-02)
Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин (параметр 05-03)
Число полюсов двигателя(именно полюсов. для двигателя 1500 об это четыре полюса) (параметр 05-04).
Выключите ПЧ.
Подсоедините кабель двигателя. Проверните рукой вал двигателя, он должен свободно вращаться.
ПЧ готов к работе. Можно включить ПЧ и произвести пробный пуск. При первом включении выберете небольшую частоту.
64
Вчера появился еще один такой же преобразователь но 45кВт.  >:( Правда этот выдал аварию STL3. При внимательном прочтении описания аварию обнаружить не удалось. Зато нашлось в инете дополнение к описанию. И там оказалось что есть возможность активации отключения момента STO. Вот только эту функции ни на первом ни на втором преобразователе не использовали, а авария STL3 - аппаратная ошибка обеих контуров управления. Объясните чья это вина? Моя или производителя? Работа преобразователя полностью соответствует описанию. При активации функции - выход преобразователя отключается. Еще раз функция никак не активирована. Есть подозрение на выход из строя развязующих оптопар.....
65
Проверьте пожалуйста наличие и затяжку перемычки между клеммами "+1" и "+2 шины DC+.
66
Технический форум / Re: Свежий выпуск новостей от Delta Electroncis
« Последний ответ от admin 31.10.2017, 10:50:57 am »
Еще один выпуск новостей от Delta Electronics на английском языке:

http://iacommunication.deltaww.com/enews/en/201710.html
67
Мощность двигателя 22кВт, напрямую работает без проблем.
68
Какова мощность двигателя? Ток подозрительно маленький. Напрямую включить мотор в сеть - крутит?
69
Собственно, вся индикация в норме, никаких аварий, сделан сброс на заводские установки, с целью исключить возможности неправильного программирования. Двигатель включен в звезду. Даем команду "Пуск" напряжение на выходе растет, частота растет (судя по панели на частотнике) вот только вал двигателя не вращается (но и не заторможен). При том что по индикации частота вырастает до 50 Гц, напряжение до 380 В, а ток 0,12А.
70
Технический форум / Найденные ошибки ISPSoft 3.03
« Последний ответ от TEH3OP 04.10.2017, 05:17:39 am »
Добрый день.
ISPSoft 3.03 продолжает радовать ошибками.

1. При вставке переменных в глобальные (например перенесение из локального Task), портятся адреса переменных объявленных массивами. Пример приведен на скриншоте, переменная (не массив) была вынесена в глобальные, при этом слетели часть адресов массивов (вместо 3-го элемента подставился 6-ой). Ctrl-Z, не восстанавливает исходные адреса.

2. При индексации меток, не работает команда (программа не компилируется) RST с индексными регистрами F0, F1 ..., с регистрами E0, E1... команда работает нормально. Команды Out и Set работают правильно.

В общем ждем обновления. Может подскажете адрес поддержки, чтобы написать им напрямую?

P.S. на скришотах показано, как слетают адреса и не компилируется программа когда используется команда RST. Также в приложении программа, на которой это все выявилось.