60
« Последний ответ от admin 12.11.2017, 03:55:43 am »
Функция безопасного отключения моментом по стандарту должна быть чисто аппаратная, это безопасность, даже если процессор сошел с ума, выход ПЧ должен быть отключен по сигналу автоматики безопасности, если она подключена. По стандарту это отдельные клеммы и должны быть выделены цветом. По умолчанию там стоят перемычки. Если есть safety контроллер, то перемычки снимаются и контроллер безопасности напрямую управляет ключами ПЧ.
Эту функцию активировать не нужно. Термин "активация" в документации относится к аппаратной активации функции, что бы показать, какой ток требуется оптрону для открытия от внешнего источника. Диагностика в процессор ПЧ о состоянии STO может идти, но STO должна работать всегда и процессор ПЧ не может ее запрещать или разрешать. Т.е. скорее всего там что-то с контактами в перемычках.