Последние сообщения

Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Технический форум / Re: Свежий выпуск новостей от Delta Electroncis
« Последний ответ от admin 20.07.2018, 08:44:49 am »
Добрый день !

Июльский выпуск новостей Delta Electronics в аттаче.

Enjoy!
42
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью преобразователя частоты Delta Electronics, 11 кВт, 460В,3ф. решить следующую задачу.
Частотный преобразователь установлен в силовую цепь и управляет работой двигателя (м1). При работе (м1) в заданных по току пределах дополнительный дискретный вход  дает сигнал на запуск двигателя (м2).  При повышении нагрузки и тока в цепи частотного преобразователя до (регулируемого настраиваемого значения тока) цепь управления частотного преобразователя должна давать сигнал на отключение двигателя м2  . В следствии отключения м2, нагрузка на м1 будет снижаться и при достижении определенного (регулируемого настраиваемого значения тока) должен повторно подаваться сигнал на включение м2.
Подскажите пожалуйста можно ли решить подобную задачу при помощи преобразователя частоты Delta Electronics, буду рад любым рекомендациям и помощи.
Заранее спасибо
43
Технический форум / Re: Свежий выпуск новостей от Delta Electroncis
« Последний ответ от admin 31.05.2018, 06:16:25 am »
Предлагаем вашему вниманию майский выпуск новостей Delta Electronics на английском языке в аттаче.
44
Технический форум / Re: VFD-E не работает кнопка ENTER
« Последний ответ от dimitriy-bc 19.05.2018, 12:05:41 pm »
Всем спасибо, проблема решена. Надо было нажать кнопку ENTER и удерживать не мене 5 сек.
45
Технический форум / VFD-E не работает кнопка ENTER
« Последний ответ от dimitriy-bc 19.05.2018, 11:39:59 am »
Всем доброго времени суток. Видно от большого ума, не посмотрев очередной раз инструкцию для установки в режим 50Гц. в параметре 00-02 вместо 9 ввел 8. После этой самодеятельности кнопка ENTER перестала работать. Т.е. в режим программирования войти не получается. Может кто подскажет как и этого выйти?
46
Технический форум / Re: Свежий выпуск новостей от Delta Electroncis
« Последний ответ от admin 27.04.2018, 10:28:27 am »
Апрельский выпуск новостей Delta Electronics на английском языке

http://iacommunication.deltaww.com/enews/en/201804.html
47
Технический форум / Re: Свежий выпуск новостей от Delta Electroncis
« Последний ответ от admin 04.04.2018, 02:11:29 am »
Еще один выпуск новостей здесь:
http://iacommunication.deltaww.com/enews/en/201803.html
48
В преобразователях С2000 мощностью 45 кВт установлен DC дроссель, поэтому перемычки между +1 и +2 нет. Если действия предложенные в сообщении(см. ниже) не дали желаемого результата, то наилучшим выходом будет отправка ПЧ в сервисную службу для проверки.  Отправляйте в сервисную службу через поставщика, желательно в оригинальной упаковке, чтобы исключить повреждения при транспортировке.

Для успешного первого пуска ПЧ серии С2000 произведите следующие действия.
Скачайте манаул с сайта производителя по ссылке: http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060101/Manual/DELTA_IA-MDS_VFD-C2000_UM_EN_20160314.pdf
Просмотрите его.
Подсоедините к ПЧ только вводный кабель питания 380В через автоматический выключатель номиналом указанным в мануале для мощности Вашего ПЧ (стр. 7-5 мануала).
Проверте цепи заземления.
Все остальные внешние цепи управления отсоедините во избежания ошибок.
Проверьте наличие двух заводскихперемычек замыкающих между собой SCM1, SCM2, DCM и STO1, STO2, +24V (см. стр. 6-4 мануала).
Включите ПЧ.
Произведите сброс ПЧ на заводские настройки для 50Гц. Для этого в параметр 00-02 запишите значение 9.
Внесите параметры двигателя, указанные на его шильдике.
Номинальная частота двигателя,Гц (параметр 01-01)
Номинальное напряжение двигателя, В (параметр 01-02)
Номинальный ток двигателя, А (параметр 05-01)
Номинальная мощность двигателя, кВт (параметр 05-02)
Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин (параметр 05-03)
Число полюсов двигателя(именно полюсов. для двигателя 1500 об это четыре полюса) (параметр 05-04).
Выключите ПЧ.
Подсоедините кабель двигателя. Проверните рукой вал двигателя, он должен свободно вращаться.
ПЧ готов к работе. Можно включить ПЧ и произвести пробный пуск. При первом включении выберете небольшую частоту.

49
Собственно, вся индикация в норме, никаких аварий, сделан сброс на заводские установки, с целью исключить возможности неправильного программирования. Двигатель включен в звезду. Даем команду "Пуск" напряжение на выходе растет, частота растет (судя по панели на частотнике) вот только вал двигателя не вращается (но и не заторможен). При том что по индикации частота вырастает до 50 Гц, напряжение до 380 В, а ток 0,12А.
Проблема осталась. Решить не удалось, сбросом на заводские, новым программированием и т.д. Перемычки нет привод 45кВт, не имеет сей перемычки +1 и +2..
50
Технический форум / Re: Свежий выпуск новостей от Delta Electroncis
« Последний ответ от admin 20.03.2018, 09:28:48 am »
Добрый день !

Еще один выпуск новостей от Delta Electronics на английском языке.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10