Форум по преобразователям частоты (ПЧ)

Частотники => Технический форум => Тема начата: Nikolaj-glaz от 12.01.2012, 10:29:53 am

Название: Режим паузы VFD-F(PID)
Отправлено: Nikolaj-glaz от 12.01.2012, 10:29:53 am
В насосной станции на 3 двиг установлен датчик сухого хода на мин давление воды на подаче
Насосная станция запускается включением FWD(02-05=0) и  так работает дальше,   приостанавливается датчиком "сухого хода"  паузой (bb) 04-00/07=11 или 12

Минус такого управления в том, что когда станция встает на паузу (bb) при 3-х работающих двигателях то из паузы станция выходит с включением 1-го двиг от ПЧ и 2-х напямую от сети (имеем сильный бросок тока и напора)

Если использовать  04-00/07=15/16 (EF1), то для отключения ошибки используем 04-00/07=5/6 , но тут требуется заново откл и вкл FWD, иначе сброс ошибки происходит, а самозапуск нет

Как приостановить станцию при отсуствии воды и автоматически запустить при восстановлении подачи воды
Название: Re: Режим паузы VFD-F(PID)
Отправлено: Евгений Мозоляк от 18.01.2012, 11:32:43 am

Как приостановить станцию при отсуствии воды и автоматически запустить при восстановлении подачи воды
а как установлен параметр Line start lockout Pr02-06  ?
попробуйте в 2 установить. (это авторестарт после reset в случае если висит FWD)
Название: Re: Режим паузы VFD-F(PID)
Отправлено: Nikolaj-glaz от 13.02.2012, 08:19:58 am
извините за задержку - был в командировке
Пр02-06=00
При октл и вкл питания автостарт работает номально
Можно конечно и дачик сух хода на FWD повесить, но тогда запись в память и ндикация в частотнике (bb или EF1)будет невозможна
Название: Re: Режим паузы VFD-F(PID)
Отправлено: Nikolaj-glaz от 21.02.2012, 10:57:52 am
а как установлен параметр Line start lockout Pr02-06  ?
попробуйте в 2 установить. (это авторестарт после reset в случае если висит FWD)

Извините - несовсем понял.
Пр02-06 имеет значения 00 (автостарт не блокирован)и 01 (блокирован)