Доброго времени суток!
Возникла проблема с настройками С2000.
Поставил модуль энкодкра + энкодер 3х фазный, настроил пункты 10.00-10.02, всё заработало.
Но вот не могу заставить частотник мгновенно реагировать на изменение оборотов внешними воздействиями. При мгновенном повышении нагрузки частотник в течении нескольких секунд поднимает частоту и когда нагрузку снимаешь он также медленно сбрасывает обороты.
Работаем на частотах 4 - 7 Гц (наладка линии)
Куда капать в настройках?
Покупали 11 частотников С2000 в двух из них в прошивке нет поддержки энкодера, в настройках надпись : зарезервировано. и на этих двух частотниках китайцами красной ручкой зачёркнута версия прошивки и вручную написана новая