Здравствуйте,
Имеется ПЧ VFD-G 15кВт версия п.о. - 1.07, был установлен пароль в параметрах 06-16 и 06-17 для защиты настроек. Работало всё хорошо, но однажды, ПЧ перестал управляться по последовательной шине RS-485. Точнее частоту я могу выставить, а вот команду на запуск ПЧ игнорирует.
Ошибок нет, т.е. в параметре 00-01 значение равно 00.
Чтоб проверить ПЧ было решено переключить параметр 02-01 (управление ПЧ) с значения 03 (интерфейс RS-485) на значение 00 (пульт PU1), но при попытке ввода появляется -err- . Кабель RS-485 отключен.
В инструкции написано, что при невозможности запуска ПЧ нужно сбросить настройки на заводские и заново запрограммировать. Так вот, сброс настроек не получается т.к.
невозможно ввести код защиты , после трёх попыток пишет -code- и блокируется. Как будто кто-то изменил код доступа.
Есть ли возможность другим методом сбросить настройки на заводские ?
Как проверить работоспособность ПЧ в таком случае?
При работе ПЧ было несколько раз повышение напряжения питающей сети, даже оборудование останавливалось, возможно это послужило причиной сбоя, даже сейчас напряжение на входе частотника 415-419в вместо 380в три фазы.
Спасибо, с уважением, Андрей