Частотники > Технический форум
Быстрый останов С2000 (Emergency stop)
TEH3OP:
Добрый день.
В очередной раз столкнулись с недоработками программного обеспечения Дельта.
При попытке использовать аварийный останов по времени (7-20) ПЧ С2000 22кВт останавливается по данному времени (Decel Time 2 = 1 сек) где-то в 90% случаев. В оставшихся 10% (соотношение может быть другое) использует стандартное (Decel Time 1 = 60сек).
То есть данную функцию (очень нужную) использовать невозможно.
Эти результаты были получены на 2-х ПЧ 22кВт (прошивка 1.00 и прошивка 1.01)
На частотном приводе 11кВт (прошивка 1.00) данная функция (при тех же настройках) работает корректно.
Параметры ПЧ следующие:
MI1 параметр
02-01 = 18: Emergency stop (Pr.07-20) или 10: EF Input (Pr.07-20) пробовали и то и другое.
Параметры времени останова:
01-13 Decel Time 1 = 60 сек
01-15 Decel Time 2 = 1 сек
Параметр
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection = 2: By deceleration Time 2
Что делать? Так как данная функция стандартная и во многих приложениях без нее не обойтись.
admin:
Еще не разбирался с аварийным остановом и как он реализован, но с общих позиций -тормозные резисторы использовали?
Энергии нужно куда-то деваться, рекуперации, насколько мне известно в C2000 нет...
Без резисторов частотник либо останавливается по перенапряжению в звене постоянного тока, либо тормозит, как может, не укладываясь во времена , в зависимости от настроек.
TEH3OP:
Про тормозные резисторы мы знаем.
Данная ситуация описана на холостом ходу, без подключения двигателя. Время то 1 сек, то 60 сек.
Сброс в заводские уставки пробовали - не помогает.
В первом посте я ошибся данная ситуация возникает только на прошивке 1.01, в 22кВт (1.00) проверить сейчас нет возможности.
Прошивка 1.00 11кВт все работает корректно. Что делать?
Igor:
Не понял - как без подключения двигателя? Может нагрузки? Движок 22 квт обладает бОльшим моментом инерции и не может остановиться без тормозного резистора за 1 сек.
Это в качестве предположения конечно...
TEH3OP:
--- Цитата: Igor от 05.09.2012, 04:10:54 am ---Не понял - как без подключения двигателя? Может нагрузки? Движок 22 квт обладает бОльшим моментом инерции и не может остановиться без тормозного резистора за 1 сек.
Это в качестве предположения конечно...
--- Конец цитаты ---
На выход двигатель не подключен. Запускаем ПЧ в режиме тестирования.
Контролируем выходную частоту по панели на ПЧ.
Задача - чтобы команда Аварийного останова ВСЕГДА отрабатывала по времени торожения заданному через параметр 7-20.
В реальности производим запуск ПЧ (двигатель не подключен), потом подаем комманду аварийного останова на вход.
Наблюдаем снижение частоты и останов за время 7-20 (останавливается за 1 сек). После нескольких запусков вдруг без определенной зависимости при тех же операциях ПЧ снижает частоту за 60 сек (базовое время).
ПЧ 11 Квт, который стоит рядом (двигатель тоже не подключен) в той же ситуации, ВСЕГДА отрабатывает по заданному времени 1 сек.
Навигация
Перейти к полной версии