Частотники > Технический форум

С2000 обновление прошивки

(1/2) > >>

TEH3OP:
Добрый день. Прислали нам 6 ПЧ с обновленной версией программного обеспечения 1.01

Сразу отпишусь о минусах. Данная версия прошивки не совместима с прошлыми версиями в плане копирования программы ПЛК через панель.
Вследствие этого получается при замене ПЧ, нет возможности скопировать старую программу на новый ПЧ (на месте)

Обратное копирование тоже не работает. Данное обстоятельство достаточно критично в плане замены оборудования.

Команды программы работают по разному (и нигде нет описания о отличиях). Например в прошивке 1.00 команда FREQ работала в режиме удержания (ее достаточно было подать один раз), в новой прошивке данная команда работает в режиме выхода (ее надо постоянно держать, иначе значение сбрасывается в 0)

И это только то, что обнаружилось сразу...

Новые опции пока не пробовал, плохо что перестали работать старые (копирование).

TEH3OP:
Ранее команда FREQ не требовала удержания (работала по принципу команды SET)

Теперь она постоянно исполняется. Кроме частоты она задает времена разгона и останова по адресам ПЧ 01-12 и 01-13.

Как написано в использовании команды WPR When using WPR command, do not change the value over 10^9  times or serious error would result.. То есть запись в регистры ПЧ возможна не более 1000000000 раз.

Т.к. команда FREQ изменяет данные параметры (время разгона-торможения), то получается они в каждом цикле программы должны перезаписываться. Подсчет показывает, что в таком режиме (при времени цикла программы 0.1 мс) команда может проработать около 28 часов, до serious error would result.

Если это случиться, вина будет разработчика (Delta). И мы вернем все ПЧ 8 штук по гарантии. (В инструкции нет ограничений, а в новой прошивке использовать команду FREQ без удержания возможности нет)

Igor:
Добрый день!

Получен ответ Дельты на Ваши вопросы.  Я думаю, Вы его так же уже получили.

Если в двух словах, то флэш память обновляется только в период выключения/пропадания питания на приводе, а не в каждом цикле программы. Поэтому беспокоиться не о чем.

TEH3OP:
Спасибо. Поддержка Дельты пока молчит :(. Может датите прямой адрес?

Кроме того почему-то не работает запись в регистры в Н2000, Н2001, как показано в примере инструкции (во вложении показан данный пример)

И еще, что насчет несовместимости копирования программы через панель?

TEH3OP:
В С2000 (прошивка 1.00 и 1.01) нет нормальной работы ПИД регулятора. Долго описывать но думаю вам эта проблема известна.

Будет ли эта проблема исправлена?