чтобы подытожить сказанное, еще раз приведу текущее состояние обсужденных здесь проблем с с2000 -
1. Возможность универсальной перезаписи программы через панель ПЧ.
Ответ: когда все ПЧ будут иметь одинаковую прошивку, проблем не будет. нельзя лить с более новой прошивки (с расширенной системой команд в ПЛК ) в предыдущую.
2. Корректная работа ПИД регулятора.
3. Исправление ошибки быстрого останова в прошивке 1.01
4. Управление по моменту без датчика обратной связи.
Ответ: Функции исправлены, информация от разработчиков - не доверять ей у нас оснований нет. В моем письме от 14.09.12 был пример отчета насчет бездатчикового упр. моментом. Еще сами тестировали как С-шка крутит двигатель на пост. магнитах (от серво привода) (режим PM sensorless)- есть видео - ролик, могу выложить.
5. Нормальное выполнение функции FREQ, т.е. работоспособность функции FREQP.
Ответ: действительно - ошибка в руководстве, пульсовой версии функции не должно было быть. В след. версиях руководства ее не будет.
6. Запись в регистры H2000, H2001 от внутреннего ПЛК для управления ПЧ.
из внутреннего ПЛК можно использовать инструкцию WPR чтобы писать внутри параметров. WPR не может записать в области 20xx. Но весь функционал заключенный в 20xx может быть реализован с помощью инструкций или регистров внутри самого ПЛК.
7. Корректная адресация CAN-bus, и возможность перезапуска протокола (сброса ошибки связи) в режиме CAN-master
проблема подтверждена, ожидаем когда будет исправлена.
8. Нормальная работа платы PG при малых количествах импульсов на оборот.
Текущая версия прошивки решила проблему.
9. Возможность записи от интерфейса Modbus в область Block Transfer, параметры 09-11 … 09-26, а также возможность чтения и записи этих параметров группой. Обеспечить соответствие значений, считываемых/ записываемых по интерфейсу Modbus
Текущая версия прошивки решила проблему. 09-11~09-26 должны быть в HEX формате, а не в десятичном. Например, 09-11=010C (для отображения 01-12) 09-12=010D (01-13) 09-13=010E (01-14) 09-14=010F (01-15).