В насосной станции на 3 двиг установлен датчик сухого хода на мин давление воды на подаче
Насосная станция запускается включением FWD(02-05=0) и так работает дальше, приостанавливается датчиком "сухого хода" паузой (bb) 04-00/07=11 или 12
Минус такого управления в том, что когда станция встает на паузу (bb) при 3-х работающих двигателях то из паузы станция выходит с включением 1-го двиг от ПЧ и 2-х напямую от сети (имеем сильный бросок тока и напора)
Если использовать 04-00/07=15/16 (EF1), то для отключения ошибки используем 04-00/07=5/6 , но тут требуется заново откл и вкл FWD, иначе сброс ошибки происходит, а самозапуск нет
Как приостановить станцию при отсуствии воды и автоматически запустить при восстановлении подачи воды