TEH3OP:
Добрый день.
Возник вопрос можно ли панель KPC-CC01 (ПЧ С2000), запрограммировать через подключение к ПЧ по RS-485 (через ТР-едитор)?
Про программирование панели через специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) мы знаем, ждем поставки.
Еще вопрос: в пункте панели PC Link, есть два подпункта: 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. В инструкции этих параметров нет.
Интересно что значит параметр 2 - VFDsoft? (Сама программа VFDsoft работает с частотником без установки любого из этих параметров).
Евгений Мозоляк:
--- Цитата: TEH3OP от 13.01.2012, 07:27:15 am ---Добрый день.
Возник вопрос можно ли панель KPC-CC01 (ПЧ С2000), запрограммировать через подключение к ПЧ по RS-485 (через ТР-едитор)?
Про программирование панели через специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) мы знаем, ждем поставки.
Еще вопрос: в пункте панели PC Link, есть два подпункта: 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. В инструкции этих параметров нет.
Интересно что значит параметр 2 - VFDsoft? (Сама программа VFDsoft работает с частотником без установки любого из этих параметров).
--- Конец цитаты ---
в мануале четко написано, что панель можно программировать с помощью TPeditor
специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) - это обычный конвертер в RS-485
на выходе у него нет питания, т.е. просто подключить панель KPC-CC01 к нему не получится, поэтому по логике и согласно руководства, PC подключается к штатному порту частотника (с помощью этого конвертера и любого другого, например Adam -4520 )
по поводу пунктов 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. опять же по логике идет выбор роли коммуникационного порта - либо активируется связь с панелью (для программирования TPe), по умолчанию видимо действует VFDsoft поэтому программа и видит частотник, а что Vfdsoft видит частотник даже при установленной "TPE-editor"?
задам вопрос разработчикам...
TEH3OP:
--- Цитировать ---в мануале четко написано, что панель можно программировать с помощью TPeditor
специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) - это обычный конвертер в RS-485
на выходе у него нет питания, т.е. просто подключить панель KPC-CC01 к нему не получится
--- Конец цитаты ---
В мануале четко написано:
Power supply : No external power is needed
PIN
Description
1 Reserved | 5 SG+
2 Reserved | 6 GND
3 GND | 7 Reserved
4 SG- | 8 +9V
Страница 7-45, 7-46 нового руководства.
Поэтому источник на +9В, должен уже быть встроен в данный переходник
--- Цитировать ---PC подключается к штатному порту частотника
--- Конец цитаты ---
Вы пробовали? И есть опыт успешного программирования панели через штатный порт частотника?
Мы пробовали, и у нас не вышло.
Программирование контроллера без проблем, работа с ВФД-софтом тоже. А программирование панели так не работает.
TEH3OP:
--- Цитировать ---по умолчанию видимо действует VFDsoft
--- Конец цитаты ---
При выборе данного пункта также включается ожидание коммуникации: PC-link waiting ...
Чего он ждет? Связь с VFDsoft работает без этого.
Евгений Мозоляк:
--- Цитата: TEH3OP от 13.01.2012, 10:04:21 am ---
--- Цитировать ---по умолчанию видимо действует VFDsoft
--- Конец цитаты ---
При выборе данного пункта также включается ожидание коммуникации: PC-link waiting ...
Чего он ждет? Связь с VFDsoft работает без этого.
--- Конец цитаты ---
думаю что все делали по руководству,..но все таки "The function of PC Link is to establish a connection with computer to download the page for user defined editing. After enter to PC Link page,
check if the connection of KPC-CC01 and computer is successfully establish,
then press enter to go to next page and wait for communication response. "
после нажатия enter в режиме ожидания что происходит ?(когда выбрано Tpeditor и запущен софт TPe)