Частотники > Технический форум
Режим паузы VFD-F(PID)
(1/1)
Nikolaj-glaz:
В насосной станции на 3 двиг установлен датчик сухого хода на мин давление воды на подаче
Насосная станция запускается включением FWD(02-05=0) и так работает дальше, приостанавливается датчиком "сухого хода" паузой (bb) 04-00/07=11 или 12
Минус такого управления в том, что когда станция встает на паузу (bb) при 3-х работающих двигателях то из паузы станция выходит с включением 1-го двиг от ПЧ и 2-х напямую от сети (имеем сильный бросок тока и напора)
Если использовать 04-00/07=15/16 (EF1), то для отключения ошибки используем 04-00/07=5/6 , но тут требуется заново откл и вкл FWD, иначе сброс ошибки происходит, а самозапуск нет
Как приостановить станцию при отсуствии воды и автоматически запустить при восстановлении подачи воды
Евгений Мозоляк:
--- Цитата: Nikolaj-glaz от 12.01.2012, 10:29:53 am ---
Как приостановить станцию при отсуствии воды и автоматически запустить при восстановлении подачи воды
--- Конец цитаты ---
а как установлен параметр Line start lockout Pr02-06 ?
попробуйте в 2 установить. (это авторестарт после reset в случае если висит FWD)
Nikolaj-glaz:
извините за задержку - был в командировке
Пр02-06=00
При октл и вкл питания автостарт работает номально
Можно конечно и дачик сух хода на FWD повесить, но тогда запись в память и ндикация в частотнике (bb или EF1)будет невозможна
Nikolaj-glaz:
--- Цитата: Евгений Мозоляк от 18.01.2012, 11:32:43 am ---а как установлен параметр Line start lockout Pr02-06 ?
попробуйте в 2 установить. (это авторестарт после reset в случае если висит FWD)
--- Конец цитаты ---
Извините - несовсем понял.
Пр02-06 имеет значения 00 (автостарт не блокирован)и 01 (блокирован)
Навигация
Перейти к полной версии