Частотники > Технический форум
EL серия и минимальная частота
(1/1)
ПКП Энергия:
Задание частоты идёт от аналогового сигнала +10В. Нужно сделать так, что б частотник стартовал при 1В с частоты 10Гц, всё что ниже 1В - режим стоп.
Перелопатил всё меню, но так и не понял возможно ли такое реализовать.
Евгений Мозоляк:
--- Цитата: ПКП Энергия от 10.01.2012, 06:54:31 am ---Задание частоты идёт от аналогового сигнала +10В. Нужно сделать так, что б частотник стартовал при 1В с частоты 10Гц, всё что ниже 1В - режим стоп.
Перелопатил всё меню, но так и не понял возможно ли такое реализовать.
--- Конец цитаты ---
День добрый !
настраивать нужно нижний порог выходной частоты, а именно параметр
01.08
Нижний предел выходной частоты - задается в % от параметра 1.00 (Максимальная выходная частота (Fmax)
)
как только входное задание (неважно откуда -клавиши пульта / потенциометр / сеть) будет ниже, привод остановится.
ПКП Энергия:
Странно, уменя не останавливается. он просто работает на частоте 01.08 игнорируя подальшее снижение AVI.
Евгений Мозоляк:
--- Цитата: ПКП Энергия от 10.01.2012, 07:49:54 am ---Странно, уменя не останавливается. он просто работает на частоте 01.08 игнорируя подальшее снижение AVI.
--- Конец цитаты ---
прошу прощения, недавно настраивал режим когда надо было сделать зону нечувствительности от 0 до нижнего предела (при любом задании частоты она держится на значении 1-08). А останавливался он когда частота падала меньше минимальной, заданной в параметре 1-05 Мин. вых. частота, при этом правда надо выставлять и напряжение в нижней точке шкалы....поэтому действительно удобнее использовать параметры - "смещение - усиление" в группе 04. Задается отрицательное смещение кривой "частота - задание", чтобы 1В был в 0 частоты, задается запрет реверса, когда напряжение меньше 1В, а усилением регулируем попадание конечной точки (10В) в точку максимума частоты.
настройки описаны в описании параметров 04-00, рисунок прилагаю.
Навигация
Перейти к полной версии