Частотники > Технический форум

Проблема с частотником VFD-F 30кВт

(1/2) > >>

Alexey.Vas:
Параметры 07-00, 07-01 доступные только для чтения стоят 00 и 1,6 соответственно, парам. 01-02 неставится выше 255,0 вольт. Что делать?? Ремонтировать??

admin:
Для начала дать точное название модели привода (их на 30 кВт два варианта).

Alexey.Vas:
VFD300F43A

admin:
выполните сначала сброс, потом попробуйте опять. 1-02 должен меняться до 510 вольт.

Alexey.Vas:
сброс на заводские настройки делали и питание снимали с частотника, не помогает ничего. почему параметр 07-00 стоит 00 и парам 07-01 встал 1,6

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии