Для насосов, вентиляторов, дымососов, - особенной необходимости в векторной серии VFD-B нет, достаточно скалярной VFD-F.
При работе с дымососом - помним о необходимости торможения, для чего потребуется внешний тормозной резистор (как у VFD-B, так и у VFD-F).
При необходимости установки большого кол-ва частотников в один шкаф нужно обеспечить адекватную вентиляцию. Нужно посчитать, какую мощность придется рассеивать, и подобрать фильтрующий вентилятор (или несколько) для самого шкафа. Вообще-то 12 частотникв 7,5 кВт в один шкаф - не знаю, что же это за шкаф должен быть, чтобы все 12 вместить, при этом нужно выдержать рекомендованные зазоры сверху-снизу, и с боков.
Для плотной установки (впритык друг к другу) - можно подумать по поводу серий VFD-C2000 - она допускает плотную установку, или VFD-E. Это всё векторные частотники, для дымососа - избыточные, но с точки зрения монтажа - будет удобнее.
У серии VFD-C2000 есть возможность фланцевого монтажа - это когда сам частотник внутри шкафа, а его радиатор - снаружи, торчит сквозь прорезанное отверстие в задней стенке шкафа. При этом - необходимость в фильтрующем вентиляторе самого шкафа - снижается или вообще исчезает.
Подумайте, может быть удобнее будет этот вариант, чисто по монтажу... Но это будет подороже, чем VFD-F, изначально заложенный в проект.