Частотники > Технический форум
управление реверсом с помощью аналогового сигнала в сериях VFD-B,VFD-C2000
(1/1)
Роман:
В последнее время несколько раз попадался вопрос - "как заставить частотник менять направление вращения (переключаться на реверс), за счет изменения полярности сигнала управления".
К примеру, аналоговый сигнал управления имеет диапазон -10~+10В, и ему должна соответствовать частота 50Гц(назад)~50Гц(вперед).
В документации нет четких рекомендаций или примера для этого случая.
Между тем, это вполне возможно - в сериях VFD-B, VFD-C2000, которые имеют вход AUI с диапазоном сигнала -10~+10В.
Для серии VFD-B - настройки такие
Pr00-02=9 для сброса на умолчания для 50Гц (хорошая отправная точка для эксперимента с неизвестными входными данными).
Pr02-00=3 - используем вход AUI.
Pr04-15=0.00 (так по умолчанию)
Pr04-16=00 (так по умолчанию)
Pr04-17=100% (так по умолчанию)
Pr04-18=1
И теперь AUI работает от -10V=50Hz (REV) до +10V=50Hz (FWD)
На эту же тему есть экселовский файлик "VFD-B-BiasGain.xls" с макросом, который рассчитывает и строит зависимость "напряжение AUI - выходная частота".
Комментарии и указания к этому файлу - в другом файле "VFD-B-BiasGain.doc"
Для серии VFD-C2000 - настройки такие
Pr00-02=9 - сброс на умолчания 50Гц (отправная точка)
Pr00-20=2 (Команда задания частоты аналоговым сигналом)
Pr03-00=0, 03-01=0, Pr03-02=1 (выбираем AUI)
Pr03-05=0, Pr03-06=0 (по умолчанию)
Pr03-09=0 нулевое смещение (по умолчанию)
Pr03-13=100%, Pr03-14=100% (по умолчанию оба параметра)
Теперь имеем -10V=50Hz REV до +10V=50Hz FWD
Файлик с макросом - отсутствует для С2000, но несложно провести аналогию
Навигация
Перейти к полной версии