Спасибо для ответ,сейчас изучаю С2000 и внутрений ПЛК , если позволите можно еще несколько вопросов:
1.Если исползуем PG01O и енкодер (1000 имп/об) поставлен как на рисунке вверх ,редуктор имеет передаточное число 40:1 ,то правильно ли будет поставит #10.01 = 25 ?
2.Вьй сказали "но можно завести и на обычный вход (20кГц !)" ето MI 8 ? Я увидел в руководство что можно с М1038 и
М1039 построит счетчик ,правда он будет считат только в нарастание несмотря в какая посока крутится енкодер.
3.В руководство написано :10. When AC motor drive operation status is controlled by PLC function, the setting of Pr.00-21 has
no function and the drive is fully under the control of PLC function.
для #00.21 нет опция -no function
и другое :11. When PLC function is programmed with FREQ command, AC motor drive frequency is now
under PLC function control. The setting of Pr.00-20 and Hand ON/OFF are disabled and has no
control over AC motor drive frequency
как надо сделат ето ?
а ето ясно ,да :
13. When PLC is programmed with POS command, AC motor drive position is now under PLC
function control. The setting of Pr.11-40 and Hand ON/OFF function are disabled and has no
control over AC motor drive position