Частотники > Технический форум
Регулирование задания частотника при помощи потенциометра
(1/1)
lexus2011:
Подскажите, пожалуйста, можно ли создать два диапазона регулирования задания частотника (задача получить два диапазона плавного регулирования, первый 0-12 об/мин, а второй 0-20 об/мин выходного вала) при использовании внешнего потенциометра путем последовательного подключения к потенциометру добавочного резистора. Подключение и отключение добавочного резистора при этом будет осуществляться шунтированием контактом переключателя диапазонов. Сопротивление потенциометра 10 кОм (на 5кОм найти не удалось это педаль со встроенным потенциометром). По расчётам у меня получилось, что сопротивление добавочного резистора должно быть около 30 кОм и вот меня начали терзать смутные сомнения, можно ли использовать такую схему подключения ???
Роман:
Добрый день.
Какой привод конкретно используете? Скажите модель.
Если это, например, VFD-B, то там два аналоговых входа AUI и AVI, на каждый можно повесить по своему потенциометру, а потом через дискретные входы частотника - переключать вход потенциометра - то один, то другой, каждый со своим диапазоном.
Если это частотник без двойного аналогового входа (например VFD-EL), то можно последовательно с главным потенциометром повесить дополнительный резистор. Например, потенциометр 10кОм и резистор 5кОм. Резистор - при необходимости шунтировать.
Тогда получаем
1) При зашунтированном накоротко резисторе - диапазон изменения сопротивления 0-10кОм, диапазон изменения напряжения на аналоговом входе от 0 до 10В.
2) При включенном дополнительном резисторе -диапазон изменения сопротивления 5-15кОм, диапазон изменения напряжения на аналоговом входе получится от 0 до 6,67В (если резистор стоит со стороны +10В), или 3,33 - 10В (если резистор со стороны общего провода).
Величина сопротивления - особой роли не играет. Можно брать потенциометры на 5кОм, можно на 10 или на 20.
Главное, чтобы не перегрузить выход +10В, чья нагрузочная способность очень невелика.
Нежелательно использовать малые сопротивления. Большие использовать - можно.
Нагрузочная способность выхода питания +10В - несколько миллиампер, вот исходя из этого и подбираем.