Несколько не по теме форума вопрос. Здесь обсуждаются преобразователи частоты Delta electronics, а по сервосистемам - лучше отпишите вопрос по электронке или позвоните - ответим подробнее.
Вкратце ответ такой. Управление положением по RS-485 - не реализовано вследствие того, что этот интерфейс не приспособлен для управления положением. Это не тот интерфейс, по которому управляют положением, тем более от контроллера. За время передачи кадра данных RS-485 привод уже уедет далеко, о каком тут управлении положением можно думать, не знаю.
Нет, для управления положением существуют следующие режимы -
Pt - Внешнее управление положением - по внешней импульсной команде (серия импульсов на входе)
Pr - Внутреннее управление положением - одно из заранее зашитых 64 положений выбирается дискретными входами
Также есть управление через САNopen - протокол, более приспособленный к этому.
Итак, если у Вас есть контроллер - то делаете управление положения от контроллера импульсными командами или через CANopen, а протокол RS-485 используете только как диагностическое средство, для параметрирования, и пр.