Частотники > Технический форум

Параметрирование VFD-C

(1/2) > >>

Alex19:
Возможно ли используя режим вектор-энкодер запрограммировать
 выходное реле на нулевую скорость. Если скорость двигателя "0"
 то срабатывает реле? Почему нельзя распечатать мануал по пара-
метрам на этот частотник?

Роман:
Да, возможно.
Вообще-то, всё это расписано в документации весьма подробно.

Смотрите параметр 2-13 - Многофункциональный дискретный выход RY1
Возможными значениями этого параметра являются, в том числе, значения
2: Заданная частота достигнута
3: Сигнальная частота 1 достигнута (Pr.02-22)
4: Сигнальная частота 2 достигнута (Pr.02-24)
5: Нулевая скорость (команда задания частоты)
6: Нулевая скорость, включая СТОП (команда задания частоты)
Мне кажется, этих параметров Вам будет достаточно для решения задачи.

По второй части вопроса - почему нельзя распечатать мануал - просьба прокомментировать - что значит "нельзя распечатать"?
В свойствах "Property - Security" всех pdf-документов, скачиваемых с сайта vfd.com.ua, значение Printing = Allowed (разрешено). Я только что проверил вывод на печать - всё работает.

Alex19:
Спасибо большое за ответ, Роман! У меня распечатываются все документы PDF с вашего сайта, кроме параметрирования VFD-C. Но я скачал с питерского сайта и уже распечатал. Если можно еще вопрос, сколько стоит датчиков тока в преобразователе VFD110C43A физически.

Роман:
Физически в серии VFD-C2000 ставятся по 3 датчика тока, поскольку серия ориентирована на приложения с высоким качеством регулирования. Три датчика тока, кроме более точного измерения тока, также обеспечивают лучшую защиту от утечки на землю.

Alex19:
Спасибо за ответ! Еще тогда один вопрос - есть ли возможность засинхронизировать двигатель работающий от FVD-C к другому двигателю или механизму. Возможно ли завести сигналы с двух энкодеров(на обоих двигателях например) в этот ПЧ и отработать снхронизацию?