Добрый день !

В  VFD-C дроссель постоянного тока идет начиная с типоразмера D - это от 37кВт .  Я с ними беседовал - Дельта считает, что на маленьких мощностях в нем нет особого смысла. На малых мощностях стоит внешняя перемычка - при большом желании можно вместо нее включить дроссель.

По цене VFD-C будет стоить меньше, чем ранние серии и призвана их вытеснить.

По поводу включения бездатчикового TQC, то процедура после перешивки firmware VFD-VE будет  примерно такая ( привожу в оригинале):

Автотюнинг двигателя

Pr[00-10]=0
Set Pr[01-01], Pr[01-02]
Set Pr[05-01], Pr[05-02], Pr[05-03], Pr[05-04]
Set Pr[05-00]=4, and press RUN to start rolling test
Check Pr[05-05]~Pr[05-09]
Check Pr[11-82]~Pr[11-95]

Оценка момента инерции Jm

Pr[00-10]=6
Set Pr[05-00]=6 and press RUN, the drive would execute Jm estimation automatically.
If estimation ends, verify Pr[11-96] (unit:0.0001kg-m^2) and Pr[11-01](unit: Pu Q8)
Power down the drive to restore the parameters set by tunning procedure.


Команды управления моментом и установка пределов скорости

Set torque command parameters

Select torque command source by Pr[07-21]
Select torque command offset by Pr[07-27]~Pr[07-31]
Refre to parameter group 7 in VFD-VE user manual
If Pr[07-21]=0, set torque command by Pr[07-20] and maximum torque by Pr[07-22]
If Pr[07-21]=2, set parameter group 3 and get torque command from AVI/AUI
Refre to parameter group 3 in VFD-VE user manual
Set torque command low pass filter time constant by Pr[07-23]

Set speed limit parameters

Select speed limit source by Pr[07-24]
Set Pr[11-00].bit0 = 1 to enable ASR gain auto-adjust.(ASR will work at speed limit)
Set Pr[11-11] to set the band width of ASR.
If Pr[07-24]=0 , set speed limit by Pr[07-25] and Pr[07-26]
If Pr[07-24]=1,  set speed limit by Pr[00-20]
Refer to parameter group 0 and 3 for related settings

Start run at no load condition

Check speed limit in keypad “F” page
Check motor speed in keypad “H” page(unit:Hz)
Check if motor reaches speed limit
If the speed performance is not good enough, please adjust Pr[11-11]