Роман:
Ну, а какое тут ещё требуется пояснение?
Параметры 10-07 и 10-08 участвуют в расчете скорости вращения двигателя (или механизма) таким образом, что
Частота вращения = (Частота импульсов/Pr.10-00) * Pr.10-07/ Pr.10-08
Чтобы получить реальную частоту вращения вала двигателя, преобразователь с помощью платы энкодера подсчитывает кол-во импульсов от энкодера, делит его на число импульсов на оборот (параметр энкодера), тем самым получая число оборотов вала, и затем умножает на 10-07, и делит на 10-08.
Это как раз и сделано для того, чтобы вы могли установить энкодер не только на валу двигателя, но и на любом другом валу установки, приводя скорость вращения любого вала установки к валу движка.
Смотрите внимательно структурную схему на стр.54 руководства по параметрированию.
Anrik:
Можете ли вы тогда пояснить. Почему при указании в параметре 00-04 значения "13" (13: скорость двигателя (об/мин)). На зкране я получаю скорость вращения датчика а не двигателя. И это независимо от оизменения передаточного отношения.
Роман:
при установке 00-04=13, вы получаете на панели оператора скорость вращения вала двигателя в оборотах в минуту, и передаточное отношение Pr.10-07/ Pr.10-08 действительно к этому никакого отношения не имеет. Частотник рассчитывает эти обороты в минуту, зная параметры двигателя и свою выходную частоту.
Чтобы получить частоту от датчика импульсов (энкодера) - нужно 00-04=46.
Что-то данная ветка уходит уже из формата форума. не проще ли эти вопросы решать по телефону?
Просьба в форум давать посты, которые будут интересны не только нам с вами, но и остальным пользователям.