Anrik:
Имеется вопрос. Энкодер обратной связи установлен на валу нагрузки через редуктор относительно двигателя. При запуске режима позиционирования двигатель срывается с места. И вращается на максимальных оборотах. При этом на экране отображается ошибка PG. Такая же ошибка появляется и при простом увеличении скорости вращения с пульта. ????????

Роман:
ну, так а в чём, собственно, заключается вопрос? Есть ошибка PG - исправляйте её.
Ваш пост не содержит вообще никакой полезной информации, кроме того, что на экране ошибка PG.

Вариантов где можно было ошибиться - множество - от неправильного выбора платы энкодера до неправильного параметрирования частотника.

Anrik:
Дело в том, что в ошибки работы платы или самого датчика, верится слабо. Так как импульсы привод считает и даже выезжает в нулевую точку, только через раз. Возможно есть ошибки в настройках привода. Можно ли где-нибудь ознакомиться с более подробным описанием параметров?????

Роман:
Вся информация о параметрах содержится в свободно лежащих на множестве сайтов руководствах пользователя.
Например, здесь -
http://www.vfd.com.ua/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,77/Itemid,75/

Anrik:
Можете ли во пояснить параметры:
Числитель передаточного отношения 10-07

Знаменатель передаточного отношения  10-08

Частота вращения = (Частота импульсов/Pr.10-00) * Pr.10-07/ Pr.10-08
Может ли датчик обратной связи стоять на валу нагрузки