Частотники > Технический форум

Проблема с VFD-f мощность 75квт вентилятор котла

<< < (3/3)

Роман:
Мы можем всё восстановить, если сможете прислать в наш сервисный центр, с гарантией на проделанные работы. Поставками отдельных комплектующих мы не занимаемся.

василий:
на скважине стоит vfd-f.произошел сбой в подаче питания(пропала одна фаза).после того ,как питание наладили, при разгоне,на частоте 30 Гц происходит его остановка и выдаётся ошибка Lu.Подскажите,может у кого-то было подобное.

TEH3OP:
Померьте напряжение на входе ПЧ (между всеми фазами)

Если мощность ПЧ выше 15 кВт замерьте напряжение в звене постоянного тока. Lu - низкое напряжение в звене постоянного тока.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии