Emotron fdu запускается с 50гц!?
(1/1)
Ромсон:
Подскажите пожалуйста по этому частотнику. Он включается в работу с 50гц и далее по уменьшению до 15 гц и начинает регулироваться. Раньше он стартовал от 0 гц и до 15гц. Частотник у меня стоит на ГВС и повышает давление артезианской воды через теплообменник точнее поддерживает на заданном уровне благодаря датчику давления КРТ и задатчику на частотнике.Он при таком старте иногда уходит в аварию.Инструкцию всю перерыл но так и не нашел как сделать так чтобы он разгонялся от 0гц.
admin:
Рыться в документации по Эмотрону не будем, но по опыту скажу - такие проблемы (старт с аварией) случаются при сбойном датчике давления, или при сухом ходе, если Эмотрон его отслеживает (Дельта отслеживает и действительно даст аварию, если сухой ход).