Частотники > Технический форум
Проблема с PU06
admin:
Кстати в инструкции написано:
"Use the Delta specific extension cable for digital keypad/indicator to reduce interference".
В прайсе такие кабели есть:
EG1010A Keypad extension cable (1m)
EG3010A Keypad extension cable (3m)
EG5010A Keypad extension cable (5m)
Судя по этому, вынос на 10 и более метров - это немного экзотика, а основное назначение - вынос пульта на дверь шкафа или панель станка.
И кабель специальный, а не тот, что был под рукой.
admin:
Внимательно посмотрел - PU-06 подсоединяется с помощью кабеля RJ-01 - он вообще в прайсе только однометровый.
А кабели EG внушительно выглядят:
Роман:
--- Цитата: admin от 07.02.2010, 07:06:03 am ---Внимательно посмотрел - PU-06 подсоединяется с помощью кабеля RJ-01 - он вообще в прайсе только однометровый.
--- Конец цитаты ---
Не совсем так. Кабели RJ-01 - действительно, только однометровые. Однако это не значит, что пульт выносится только на метр и никаких других вариантов. Пульт PU06 работает по интерфейсу RS-485, и соответственно, обеспечивает работу на больших расстояниях от самого привода, при условиях - использования витой пары для передачи данных, и при обеспечении отдельного источника питания. Если расстояние до 20 метров, то можно использовать встроенный в привод источник питания, контакты которого разведены в розетке RJ-11. При расстояниях, бОльших чем 20 метров - нужно пульт PU-06 запитывать от отдельного источника, расположенного рядом с пультом.
Итак, суммируя ингформацию по пультам и кабелям:
1) Пульты PU06 -подключаются к приводу витой парой по RS-485, при этом пользователь обеспечивает отдельный источник питания если расстояние больше 20 м, и встроенный - при меньших. Пульт VFD-PU06 можно подключить кабелем RJ-01, но они длиной только 1 метр. Аналогичные кабели до 20 метров длиной можно сделать самостоятельно (нужно иметь обжимные клещи для вилок RJ-11).
2) Пульты VFD-PU01 и другие штатные пульты от серий частотников VFD-B,F,M,E - подключаются кабелями серии EGX010, длиной 1,3, или 5 метров.
Недокументированная особенность такая - два кабеля EGX010 можно соединить один с другим, увеличивая тем самым расстояние выноса пульта от частотника. Но более 10 метров (то есть, с 2 кабелями EG5010) такое решение не обеспечит. Если расстояние более 10 метров - см. п.1.
Навигация
Перейти к полной версии