Проблема с PU06
Gavr_62:
Добрый день! Прошу помочь в решении следующей проблемы. ПЧ VFD550F43A (2 шт) управляют дымососами. Управление собственно ПЧ планировалось с пультов PU06 (каждый со своего, естественно). Расстояние между ПЧ и ПУ - 25м. Соединение - экранированный кабель типа КММ. Настройки параметров группы 9-.. заводские. Сначала ПУ запитывались от внутреннего блока питания ПЧ. Результат - неустойчивая работа ПУ: 10...15 мин все нормально, потом сообщение CE-10 и все. При этом сам ПУ работает как ни в чем не бывало. Потом установил отдельный блок питания 15 В рядом с ПУ. Результат: если к блоку подключен один ПУ, все вроде нормально, если два - виснут оба. Причем повисание идет еще на моменте автоопределения. На дисплее - "-----". Попробовал два блока питания (импульсных типа БП30 "Овен". Пульты вообще отказались работать. Взял два обычных трансформаторных блока питания - эффект тот же, не работают. Применение ферритовых колечек на линиях питания ситуацию не исправили. Нормального тех.описания на пульты не нашел, никаких настроек для них вроде бы не требуется. Можно, конечно, бросить витую пару. Но остальные устройства Delta (ПЛК, панели, термоконтроллеры с кабелем КММ по интерфейсу работают устойчиво и на гораздо больших расстояниях! Возможно, причина кроется в глюках ПО пультов? Кто что посоветует?
Роман:
Добрый день.
Коммуникационный интерфейс RS-485, используемый при передаче данных из/в панель PU-06, требует работы по витой паре. Если использовать другой (например, микрофонный) кабель - то никто ничего не гарантирует, и при любом запросе в техподдержку, первый совет всегда будет - подключите PU-06 к приводу по витой паре.
Если этого не сделать - то всё что Вы делаете - Вы делаете на свой страх и риск. Риск того, что в ответственный момент коммуникация даст сбой.
В принципе, при расстоянии в 20-25 метров, можно обойтись и без дополнительного источника питания, но всё равно - должна быть витая пара.
CE- это коммуникационная ошибка. Причина - либо неправильно заданы параметры коммуникационного интерфейса (группа 9), либо - неподходящий кабель. Третьего не дано.
Разбираться же в том, почему это вдруг контроллер Delta работает по микрофонному кабелю, а панель PU-06 отказывается - лично мне совершенно неинтересно ни с технической, ни с коммерческой точки зрения.
Что бы я сделал на Вашем месте - подключил бы панель PU-06 коротким отрезком кабеля (например, 2 метра) к приводу, и понаблюдал бы за её работой. Если ошибка СЕ повторяется и на коротком кабеле - скорее всего, микрофонный кабель не подходит вообще. Если же ошибки нет на коротком кабеле, то скорее всего - дело в длине кабеля, и уменьшив скорость передачи (параметр 09-01) до минимума, и удастся добиться устойчивой работы. Но никаких гарантий!
Я бы всё же прокинул витую пару. 25 метров - это слёзы и копейки.
Можно перед прокидкой кабеля проверить работоспособность, подключив панель к приводу витой парой отрезком 25 метров, и проверить работу.
Что происходит когда Вы подключаете два разных пульта к одному источнику питания - Вы тем самым создаете общую точку между двумя коммуникационными интерфейсами, и что в таком случае получается - трудно разобраться. Причина может быть в том, что у панели PU-06 цепи питания гальванически не развязаны с линиями передачи данных, и объединяя два интерфейса через общую точку (минус питания), получается ерунда. Даже если взять два разных источника, то- если они гальванически не развязаны (входное напряжение с выходным), всё равно получается общая точка. Это мешает работе коммуникационного интерфейса. Пробуйте работать на витой паре и без дополнительного источника! 25 метров - это не очень критичное расстояние.
Просьба - отпишитесь по результату.
Gavr_62:
Спасибо, попробую. Если не пойдет, придется отказаться от использования пультов вообще.
Роман:
Ну зачем же отказываться от пультов, если они нужны? Просто нужно всё грамотно сделать, задача-то несложная.
Gavr_62:
Роман, доброго времени суток! Сообщаю результаты по PU06. По вашему совету подключил пульт витой парой (FTP2x2x0,4, L=22 м), питание - от встроенного БП частотника. Результат нулевой - пульт не определяет частотник. Смена скорости, типа протокола, точки подключения экрана кабеля (корпус или клемма DCM) результатов не дали. Для проверки канала связи подключил вместо пульта ноутбук (через конвертер IFD8500, ПО - VFD Soft 1.30). При попытках установить связь с ПЧ выяснилось следующее - на 1 удачный запрос приходидилось 15...20 неудачных (истек тайм-аут или ошибка контрольной суммы). Если ПЧ все же удавалось перевести в режим on-line, то при включении режима "монитор" или "тренды" связь все равно пропадала. Затем я отключил витую пару, по которой +15 В подавалось на пульт, от разъема на частотнике. Связь появилась, причем наиболее устойчивой она была на скорости 9600. После тестирования в течение 30 мин. подключил пульт, используя внешний блок питания, размещенный в непосредственной близости от пульта. Пульт заработал. Но... При подаче питания на пульт он не всегда с первого раза определяет частотник. Видимо, это связано с особенностями работы интерфейса частотника. Приходится несколько раз отключать и включать питание пульта, чтобы установилась связь. После установки связи пульт работает достаточно устойчиво.
Таким образом, имеем следующее:
1. подключать пульт к частотнику необходимо экранированной витой парой, причем передавать какие-либо еще сигналы по этому кабелю невозможно;
2. питание пульта должно осуществляться от отдельного блока питания, расположенного в непосредственной близости от пульта;
3. недостаток пульта - отсутствие возможности для пользователя вручную запрограммировать параметры протокола обмена. Это исключило бы этап автоматического поиска подключенных к пульту устройств и повысило надежность соединения.