Elteh:
Собственно, вся индикация в норме, никаких аварий, сделан сброс на заводские установки, с целью исключить возможности неправильного программирования. Двигатель включен в звезду. Даем команду "Пуск" напряжение на выходе растет, частота растет (судя по панели на частотнике) вот только вал двигателя не вращается (но и не заторможен). При том что по индикации частота вырастает до 50 Гц, напряжение до 380 В, а ток 0,12А.

admin:
Какова мощность двигателя? Ток подозрительно маленький. Напрямую включить мотор в сеть - крутит?

Elteh:
Мощность двигателя 22кВт, напрямую работает без проблем.

yaroslav_rts:
Проверьте пожалуйста наличие и затяжку перемычки между клеммами "+1" и "+2 шины DC+.

Elteh:
Вчера появился еще один такой же преобразователь но 45кВт.  >:( Правда этот выдал аварию STL3. При внимательном прочтении описания аварию обнаружить не удалось. Зато нашлось в инете дополнение к описанию. И там оказалось что есть возможность активации отключения момента STO. Вот только эту функции ни на первом ни на втором преобразователе не использовали, а авария STL3 - аппаратная ошибка обеих контуров управления. Объясните чья это вина? Моя или производителя? Работа преобразователя полностью соответствует описанию. При активации функции - выход преобразователя отключается. Еще раз функция никак не активирована. Есть подозрение на выход из строя развязующих оптопар.....