Добрый день.
Как осуществляется управление? С помощью дискретных сигналов или через интерфейс, например RS-485.
В приложении инструкция по настройке данных режимов работы для двигателя с PM и инкрементального энкодера.
Добрый день!
Параметры читаются и по RS485 и от операторской панели.
Режимы переключаются от операторской панели
Мануал уже видел, спасибо.
На данный момент получилось частично решить проблему
Перешел в FOC режим, работает и управление скоростью и позиционирование.
Но работают неточно!
И скорость не достигается точно заданная и позиция при одинаковом задании расходится.
Текущее значение частоты меняется хаотично в небольшом диапазоне около задания!
Хоть и незначительно, но для нашего процесса важна точность .
Сейчас пробую автонастройку инерции 11-00.
Пока без особых успехов и я не уверен, что это то, что нужно