Автор Тема: Частотник для питания ДВО-1-400?  (Прочитано 31577 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yug

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 2
Можно ли использовать частотник для питания электровентилятора ДВО? (115В, 400Гц, 50Вт, 1 фаза)
http://www.aetz.ru/vent/dvo.html

Что посоветуете?

Спасибо!

Igor

  • Global Moderator
  • Прохожий
  • *****
  • Сообщений: 49
Re: Частотник для питания ДВО-1-400?
« Ответ #1 : 27.03.2009, 12:01:36 pm »
Все частотники имеют выход 3 фазы , сдвинутые на 120 градусов.   У вас "однофазный" двигатель с фазосдвигающей емкостью. Можно запитать его от одной фазы частотника с тем же конденсатором, но не получится, потому что:

1. Сработает защита по обрыву в неиспользуемых фазах
2. Если извратиться и обмануть частотник по п.1, то фазосдвигающая емкость обеспечивает сдвиг 90 град на 400 Гц. На других частотах будет другой сдвиг фаз -> потеря момента, КПД и другие неприятности.
3. Частотник выдает не синусоиду, а ШИМ - т.е. спектр. Боюсь, что обычной емкости это может не понравиться - может взорваться (паразитный резонанс, повышенные потери на высоких частотах).

Вобщем не стоит. Хотя маломощные частотники на 115 В 3 фазы у Дельты есть.
« Последнее редактирование: 28.03.2009, 07:53:02 am от Administrator »

yug

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 2
Re: Частотник для питания ДВО-1-400?
« Ответ #2 : 09.04.2009, 06:38:42 am »
Спасибо, что посоветуете? Неужели все частотники с 3-фазным выходом?

Роман

  • Moderator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 119
Re: Частотник для питания ДВО-1-400?
« Ответ #3 : 09.04.2009, 02:05:49 pm »
Почти все, 99%. Однофазные частотники - это экзотика. Мы занимаемся частотниками Delta Electronics - они все трехфазные по выходу.

Советовать тут легко. Или ищите однофазный частотник, или меняйте двигатель на трехфазный.

admin

  • Гость
Re: Частотник для питания ДВО-1-400?
« Ответ #4 : 11.04.2009, 02:19:59 pm »
Движок трехфазный - самый реальный вариант.  Все остальное - очень зыбко и того не стоит.