Частотники > Технический форум
Частотник для питания ДВО-1-400?
(1/1)
yug:
Можно ли использовать частотник для питания электровентилятора ДВО? (115В, 400Гц, 50Вт, 1 фаза)
http://www.aetz.ru/vent/dvo.html
Что посоветуете?
Спасибо!
Igor:
Все частотники имеют выход 3 фазы , сдвинутые на 120 градусов. У вас "однофазный" двигатель с фазосдвигающей емкостью. Можно запитать его от одной фазы частотника с тем же конденсатором, но не получится, потому что:
1. Сработает защита по обрыву в неиспользуемых фазах
2. Если извратиться и обмануть частотник по п.1, то фазосдвигающая емкость обеспечивает сдвиг 90 град на 400 Гц. На других частотах будет другой сдвиг фаз -> потеря момента, КПД и другие неприятности.
3. Частотник выдает не синусоиду, а ШИМ - т.е. спектр. Боюсь, что обычной емкости это может не понравиться - может взорваться (паразитный резонанс, повышенные потери на высоких частотах).
Вобщем не стоит. Хотя маломощные частотники на 115 В 3 фазы у Дельты есть.
yug:
Спасибо, что посоветуете? Неужели все частотники с 3-фазным выходом?
Роман:
Почти все, 99%. Однофазные частотники - это экзотика. Мы занимаемся частотниками Delta Electronics - они все трехфазные по выходу.
Советовать тут легко. Или ищите однофазный частотник, или меняйте двигатель на трехфазный.
admin:
Движок трехфазный - самый реальный вариант. Все остальное - очень зыбко и того не стоит.
Навигация
Перейти к полной версии