Частотники > Технический форум

Аварийная остановка ПЧ (EF)

<< < (2/2)

Sergey:
Прошу прощения,описка, VFDSoft!

TEH3OP:
Добрый день, это получится уже после 9 мая

TEH3OP:
Добрый день.

Вот файл параметров.

Версия прошивки 2.0, но проблема осталась: если привод уже останавливается он полностью игнорирует нажатие на аварийный стоп:
18 Emergency Stop (07-20) When the contact of this function is ON, the drive will ramp to stop by Pr.07-20 setting.

admin:
Спасибо большое за замечание. Подтвердилось.

"We are also seeing this issue in our laboratory, thank you for reporting it. It will be fixed in the next firmware release"

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии