Частотники > Технический форум
Аварийная остановка ПЧ (EF)
TEH3OP:
Добрый день. Прошивка ПЧ 1.20 и 1.21.
Возникла ситуация: ПЧ должен останавливаться двумя способами:
1. Снятие сигнала с FWD - останавливается за 1 мин.
2. Подача сигнала на вход - останавливается за 10 сек (аварийный останов). При этом сигнал разрешения FWD естественно тоже снимается.
Сигнал аварийной остановки запрограммировали на MI 1 :
02-01 : Multi-function Input Command 1 (MI1) -> 18: Emergency stop (Pr.07-20)
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection -> 2: By deceleration Time 2
Получаем: когда в работе нажимаем MI1 (Авария) привод начинает останавливаться By deceleration Time 2.
Но, если привод уже останавливается (60 сек) он начисто игнорирует все наши нажатия, хотя ситуация по сути аварийная.
Если запрограммировать :
02-01 : Multi-function Input Command 1 (MI1) -> 10: EF Input (Pr.07-20)
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection -> 2: By deceleration Time 2
то при нажатии MI1, возникает авария (EF), привод останавливается по Time 2, но если отпустить MI1 привод возвращается на обычное время торможения Time1, хотя ошибка EF продолжает показываться на экране.
По моему это серьезная ошибка в ПО ПЧ.
admin:
По поводу первой ситуации - Вы правы - нужно, что бы привод останавливался аварийно, даже если он уже находится в режиме нормального останова. Сообщим конечно Дельте. По второй ситуации - можно спорить. Ведь сигнал аварийной ситуации уже снялся, поэтому привод переходит в нормальный режим. Иначе должен тормозить от любой помехи на входе...То, что не снимается индикация аварии - логично, хуже было бы, если бы наоборот - авария были пропала, а об этом можно узнать, только залезши в журнал ошибок...
TEH3OP:
--- Цитата: admin от 03.05.2016, 03:36:28 pm ---Ведь сигнал аварийной ситуации уже снялся, поэтому привод переходит в нормальный режим. Иначе должен тормозить от любой помехи на входе...
--- Конец цитаты ---
Он и тормозит, "от любой помехи на входе".
Поскольку когда сигнал EF пришел он уже в любом случае остановится, но время по чему-то возвращается на обычное, вот это неправильно (пока ошибка не снята должно быть время остановки по ошибке).
admin:
Теперь ясно. Попробуем проверить у себя....
Sergey:
Добрый день, пожалуйста, считайте с помощью DOPSoft и выложите полную таблицу параметров с данного частотного преобразователя.