Частотники > Технический форум
ПЧ С2000 связь RS485
Стас:
Имеются 4 пч с2000, связь между HMI, и С2000х4 по RS485. Управление(пуск, стоп) - дискретные входы, задание частоты через RS485 (требуется синхронизация по частотам) Проблема такая: из 4 пч только в двух сохраняется требуемая частота, остальные две - сбрасывают частоту при включении/выключении питания. Пожалуйста пните куда рыть :-[.
admin:
Не знаю точно, как себя ведет С2000, но, например серия E вообще выдает ошибку связи, если значение частоты , переданное по MODBUS меньше минимальной выходной частоты или больше максимальной, заданной в соответсвтующих регистрах.
Стас:
Это само собой - нижняя и верхняя граница в большинстве случаев стоит заводская уставка 0-60Гц. в с2000 от 0 до 600Гц. По модбасу задаю все нормально. При повторном включении пч вместо заданной частоты одни нули
Стас:
Все таки нашел грабли неужели все дело в ПО С2000?! В частотниках где сохраняется частота версия ПО - 1.20, в частотниках где не сохраняется частота версия 1.12. Блин где взять Update firmware?
Igor:
Не успел задать вопрос про прошивку ). Высылайте к нам в сервисный центр, перешьем бесплатно, если дело в прошивке. Но нужно уточнить. Вы бы переставили местами частотники, что бы отсечь 100% глюк в программе. Мы пока уточним у Дельты. Но перешить - без проблем
Навигация
Перейти к полной версии