Автор Тема: Питание нескольких ПЧ C2000 по звену постоянного тока (DC-bus)  (Прочитано 20146 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Добрый день.

Вопрос, можно ли запитать несколько ПЧ С2000 разной мощности по звену постоянного тока?
Имеется ввиду внешний выпрямитель, который будет давать питание на клеммы DC+ и DC- нескольких ПЧ параллельно. Входные клеммы L1, L2, L3 остаются свободными.
Вроде бы в частых вопросах есть вопрос по выбору предохранителей в звене постоянного тока. Но нормального описания похожей ситуации я не нашел.

admin

  • Administrator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 161
Добрый день !

Да, конечно можно. Нагрузочный резистор расположен после клемм подключения, поэтому Вы автоматом получаете плавный старт. По деталям подключения см. стр 4-5 руководства и прилагаемый документ.

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Спасибо, через несколько месяцев будем пробовать :)