переход с ДПТ на АД

<< < (2/5) > >>

dimitriy-bc:
И еще. Сеичас между экструдером и ДПТ стоит дополнительный редуктор на звездочках 1/2. Есть ли смысл для уменьшения мощности частотника и двигателя увеличить выходную звездочку в два раза т.е. переделать редуктор 1/4? Сажем так удешивить переход ДПТ на АД?

dimitriy-bc:
Возможно совсем туплю, но можт кто-то подскажет как посчитать или померять мощность или момент на валу ДПТ.

TEH3OP:
Мощность на валу, это и есть мощность двигателя. Она указана для номинальной частоты привода.

Момент на валу (при номинальной скорости) определяется М = P/w,
где P - мощность двигателя, w - круговая частота.
w = 2 * PI * f, где f - номинальная частота в Гц.
Т.е. для 1500 об/мин, w = 157 (рад/c)

TEH3OP:
Для экономии можно взять двигатель на более низкие обороты, например 1000 об/мин (соответственно момент двигателя возрастает в 1,5 раза).
Такие двигатели могут работать на частоте до 1500 об/мин (75 Гц). Получается экономия на ПЧ (самом дорогом узле системы).

Естественно для каждой ситуации это индивидуально, и ваш выбор, это ВАШ выбор :)

dimitriy-bc:
TEH3OP, спасибо за ответ. На работе были "авралы", плюс срочный заказ на ганялку для кртов, вот и не было времени отписаться. Формула, которую Вы привели, относится к АД. Меня сечас интересует ДПТ. То, что я нашел в интернете M=(P*30)/n*3.14 и M=Cм*Iя*Ф. Первая формула вроде более съедобная. Но вот насколько она верна и в Р входит только мощность якоря или опять нужно приплетать обмотку статора?
По второму Вашему посту. При росте выходной частоты, ростет индуктивное сопротивление статора АД. Соответственно получится параметрическое ограничение тока. Не будет ли это сильно влиять на снимаемую мощность с вала АД?