Дистанционное переключение с HAND режима на AUTO в ПЧ серии CP2000
AleksBak:
Здравствуйте!
Собственно вот возник вопрос и решил спросить у знающих людей. Подскажите - как вот переключить обратно с локального управления (подразумевается HAND режим) на дистанционное (AUTO режим) ? Т.е. на встроенном пульте нажали соотв. кнопку (HAND например), а теперь обратно как например по RS-485 и пр. "захватить" управление ПЧ ? Пока сколько не играюсь с различными параметрами - все без толку что-то. Спасибо за внимание.
Евгений Мозоляк:
HAND / AUTO может переключаться
или
1. с пульта KPC
или
2. c внешних терминалов
одновременно никак.
если нужно удаленно переключать , тогда можно сделать так настроить один из виртуальных дискретных входов (MI14) <Pr. 02-30> как вход переключения режима auto. #42
по месту наверное надо настраивать реальных вход MI1 <Pr. 02-01> #41 как hand, на реальный вход завести тубмлер. (чтобы не мучаться и не писать битовую маску с пульта для включения ручного режима)
комбинации 00 и 11 являются запрещенными и они выключают привод.
тогда когда по сети бит auto выключен, можно тумблером включить режим hand
если надо включить дист. режим, тогда тумблер в 0, а по сети на MI14 в параметре 02-12 записать 1. будет включен авт. режим. В принципе, по сети наверное можно любой режим включить, записав правильную маску.
попробуйте, если не получится , пишите.
The terminals of Pr.02-26~Pr.02-29 are virtual and set as MI10~MI13 when using with optional card
EMC-D42A. Pr.02-30~02-31 are virtual terminals.
When being used as a virtual terminal, it needs to change the status (0/1: ON/OFF) of bit 8-15 of
Pr.02-12 by digital keypad KPC-CC01 or communication.
AleksBak:
Спасибо большое за ответ. Я как понял, что можно переключиться используя дискретные (почему виртуальные?) входы. Не использовал их пока что. Только начал работу с преобразователем вообще-то (с конца апреля). Вопрос возник потому что, а если вдруг на щите с ПЧ включат локальное управление и вдруг забудут его обратно переключить на AUTO режим, то как обратно его "переключить" дистанционному оператору? А это нужно т.к. удаленный оператор так же участвует в работе ПЧ. Больше вообще-то он будет переключать ПЧ. а не локальный оператор. Вариант с блокировкой паролем пульта KPC пока исключен. Тогда попробую вариант с дискретным входом ПЧ и подключить этот вход как-то затем к плате со своим контроллером (он принимает команды от удаленного оператора и передает их по MODBUS на ПЧ). ПЧ на работе и завтра дай Бог попробую. Спасибо.
Евгений Мозоляк:
виртуальный - потому что он находится в адресном пространстве процессора, но наружу не выведен. этот бит можно ставить по сети, можно из пульта ПЧ KPC. Ну чтоб ауто мог включить только тот кто имеет полномочия так сказать. только по сети, я ж не знаю процедуры какая нужна в данном конкретном случае. а по месту можно было бы только включать ручной.
можно и перекидной тумблер на 2 реальных входа завести . тогда можно будет (hand/auto )и по месту включать, и удаленно.
например в сервоприводе когда разрешается принудительное переопределение состояния дискр. входа через модбас, коммуникации имеют более высокий приоритет. т.е. они переопределяют физ. сигнал на входе.
если такая ситуация, тогда лучше через ПЛК эту ситуацию обыграть, ПЛК кстати есть и внутри самого ПЧ.
Евгений Мозоляк:
я пока задал вопрос разработчикам привода на этот счет, как реализована одновременная работа по дискр. входам от физического входа и перепределение его по 485,