Частотники > Технический форум

Настройка управления моментом без PG (Sensorless torque) C2000

<< < (2/2)

Евгений Мозоляк:
моделировать конечно надо то того, я на днях проверял здесь двигатель на пост. магнитах, у него было четкое переключение туда,
в обр. сторону я не смотрел, проверю, отпишусь

Евгений Мозоляк:
с графиком разобрались - график неправильный точнее , не совсем хорошо нарисован, но есть четкие разъяснения на эту тему :

коэффициенты действительно меняются от точки к точке , наклонными линиями показано , что перестройка коэффициентов - это плавный процесс, занимающий 5 Гц. т.е. значение коэф. Р0 (для нулевой скорости )плавно станет P1 через 5 Гц.
потом будет действовать постоянно Р1 (для ASR1)
в точке 11-02 будет не переключение, а плавное перетекание коэфициента Р1 в Р2.

надо было это вообще так нарисовать, на одной оси :
0 Гц(asr0)------переходная область 5Гц----ASR1---перех. область 5 Гц-------ASR2

Евгений Мозоляк:
а вот и правильный график из правильного китайского руководства

TEH3OP:
Спасибо, так конечно понятнее.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии