В общем произошла такая история.
Пытались мы заменить Lenze 8200 Vector 11 кВт, на С2000 11кВт (F/W 1.04). Решили сделать автоопределение (Rotary tuning) при первом запуске, мы сами остановили автоопределение (нажали кнопку Stop на панели) из-за состояния оборудования (механизм вышел за пределы датчиков).
Второй раз это автоопределение не завершилось по ошибке (ovd over-voltage during deceleration).
Мы решили, что наверное выбил из-за слишком быстрого торможения при автоопределении. И подключили к клеммам B1,B2 резистор 47 Ом. При запуске автоопределения произошел взрыв (громкий хлопок), и выбило вводной автомат. Судя по всему взорвался силовой модуль. Сопротивление фирменное, на землю контакта не было (проверили). Да и при старте ПЧ тормозной модуль работать был не должен.
Для нас остаются загадкой причины приведшие к выходу ПЧ из строя.