Частотники > Технический форум
Запис параметрів через PKW (S7-315 + PD-01 + VFD-F)
TEH3OP:
Вопрос скорее по Сименсу, чем по Дельте.
В Дельте 3 регистра записи команд, десяток регистров чтения. И возможность доступа к любому параметру по протоколу. Что еще надо для полного счастья? :)
TerminalBuzz:
Частково розібрався.
--- Цитировать ---мабуть, просто треба спочатку считувати управляюче слово з VFD і порівняти із своєю його копією
--- Конец цитаты ---
Ага, неможливо считувати управляючі слова.. Ніякої помилки при читанні, але результат завжди = 0. А в мене ж логіка була, щоб слово 2002Н записувалось тільки тоді, коли воно відрізняється від моєї локальної копії
Поточну частоту читаю через PKW з 2103H. В PZD3 i PZD4 лишились нулі..
TEH3OP:
Да, записываемые параметры (2000Н-2003Н) прочитать нельзя, так что контроль только по отсутствию ошибок записи.
Навигация
Перейти к полной версии