Добрый день.
Пробовали сегодня запустить привод C2000 110 кВт в векторном режиме (Решили улучшить работу привода), но это привело к прямо таки противоположным результатам. Использует кто-нибудь данный режим работы, или все работают в обычном V/F?
В обычном режиме V/F запускается отлично, токи не превышают 150А. Задание характеристики по умолчанию.
Параметры двигателя: 110кВт, 215А, 50Гц, 380В, 985об/мин
В ПЧ согласно инструкции ввели следующие параметры:
Motor Rated Frequency 01-01 = 50
Motor Rated Voltage 01-02 = 380
Motor Full-load Current 05-01 = 215
Motor Rated Power 05-02 = 110
Motor Rated Speed 05-03 = 985
Motor Pole Numbers 05-04 = 6
No-load current 05-05 = 75
Установили в параметр 5-00 значение 2 (static test) поскольку двигатель уже был подключен к нагрузке.
Нажали кнопку RUN, запустилось автопределение, которое через несколько секунд закончилось. Какие-то значения в параметрах Pr.05-05 ~05-09 появились.
Потом установили 00-11 Control of Speed Mode значения 2: SVC(IM Sensorless vector control).
Теперь при запуске двигателя ток доходит до 290А, частота замирает 0,8..Гц, и дальше разгон не идет. При переключении обратно в V/F (00-11=0) привод опять отлично работает.
Подскажите что не так в векторном режиме привода?